在纯化水验证过程中都哪些点必须取样?像一级石英砂过滤、二级活性炭过滤都要取样吗?总产水点、总回水点、纯化水箱都要设置取样点吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 14:58:05 | 显示全部楼层
活性炭和石英砂也应该进行检测,最少进行澄明度的检测;总送、总回、储罐都要做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 14:58:29 | 显示全部楼层
纯化水系统每个使用点和每个出水点都要取
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 15:01:47 | 显示全部楼层
从风险的角度看,所有点都应得取样,都有控制,预防
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 15:06:13 | 显示全部楼层
我们只取进水、出水、回水口处和房间各使用点的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 15:06:29 | 显示全部楼层
一级石英砂过滤、二级活性炭过滤都要取样吗?
我们的就取总送总回,储罐,跟各个使用点!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 15:35:30 | 显示全部楼层
我们只取进水口、出水口。石英砂我不是很清楚也需要大家指点一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 15:37:51 | 显示全部楼层
能够取水的点都应该检测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:39:33 | 显示全部楼层
大家意见有分歧!按照最方便的来!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-10 15:52:48 | 显示全部楼层
取样要有目的
石英砂活性炭你想监测什么?全检肯定没必要,个人观点,活性炭肯定是要检验,石英砂不知道检测什么项目,但检验项目和周期要根据用途来做。活性炭可以定期监测前后的微生物和余氯,以证明你的活性炭没有失效,这个周期可以结合你的消毒周期来制定
产水点,也就是进储罐前的取样点,是为了证明你的制备系统合格,可不检,但该点数据在分析水质漂移和偏差时很有用处
储罐取样点,是证明储罐内(储存系统)的水合格,这里事进水和回水的混合体(不循环时就是死水),可不检,但该点数据在分析水质漂移和偏差时很有用处
总送和总回,这两个点是循环系统的取样点,一般都是必须监测的,因为除了使用点的水质外,管道的影响一样要考虑进来,同时检验单个使用点有局限性,回水更能代表整个系统的状态
各使用点就不必说了,在总送总回监测的周期上,可放宽监测周期,但所有使用点的监测时间应在周期内均匀分布
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:29:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-5-10 15:52
取样要有目的
石英砂活性炭你想监测什么?全检肯定没必要,个人观点,活性炭肯定是要检验,石英砂不知道检 ...

谢谢!讲解很详细!石英砂过滤器后面有SDI值啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-12 14:51:52 | 显示全部楼层
见识了,很好,知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-12 15:09:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhengxiaorong 于 2013-5-12 15:10 编辑

综合楼上的,二级反渗透与edi之间,总送,总回,排水口(储罐取样),车间内各使用点,噢,还少一个,那就是原水罐的原水(俗称饮用水)!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-12 15:37:30 | 显示全部楼层
验证到不同阶段,要求是不一样的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-15 10:30:24 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-5-10 15:52
取样要有目的
石英砂活性炭你想监测什么?全检肯定没必要,个人观点,活性炭肯定是要检验,石英砂不知道检 ...

同意。个人认为各使用点是否可以根据工艺用水与非工艺用水进行分类,也就是目前比较流行的根据风险等级大小制定不同的取样频率?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-15 16:19:32 | 显示全部楼层
tmbtzc 发表于 2013-5-12 14:29
谢谢!讲解很详细!石英砂过滤器后面有SDI值啊!

对的,一时没想起来,不过还是因为平时对预处理的检验重视度不够
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-21 16:01:14 | 显示全部楼层
石英砂过滤器后面有SDI值啊!
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-3-26 22:03:33 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 16:47:53 | 显示全部楼层
请问纯水的取水点和检测周期一开始是通过验证得到的吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-10 01:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表