蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 木子寒泪
收起左侧

空调系统自净时间多久监测一次比较好?

[复制链接]
发表于 2013-7-30 09:44:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-25 09:56
讲讲为什么每年一次
我认为换气次数没有变化,粒子数没有变化,自净时间也就没有变化,对不?

不是非常对,换气次数很高,固然会影响自净时间,但如果房间气流组织形式不好,自净时间就会出现在很好了以后,又会反复
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 09:46:06 | 显示全部楼层
无名过客321 发表于 2013-7-25 09:49
哦我搞错了,我们一般是每年一次,每次停产后再排产前和设备大修以后都要做

你们都是自己QC做,还是请第三方做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-30 10:14:01 | 显示全部楼层
路过,学习一下大家是怎么做的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-30 10:21:55 | 显示全部楼层
DOPSOLUTIONS 发表于 2013-7-30 09:44
不是非常对,换气次数很高,固然会影响自净时间,但如果房间气流组织形式不好,自净时间就会出现在很好了 ...

自净时间测试的是静态
静态和动态最大的区别就是污染源,静态唯一的污染源是送风
当送风符合要求时
自净时间才能合格
合格之后流型再不好
因为没有污染源
理论上讲也不会出现反复的现象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-5 09:21:28 | 显示全部楼层
DOPSOLUTIONS 发表于 2013-7-30 09:46
你们都是自己QC做,还是请第三方做

基本上都是自己做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-28 10:20:57 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-7-25 10:37
如果做自净时间验证,你怎么做?
这个东西应该不可能完成,因为自净时间15分钟,自净后怎么取样?取样的时 ...

测试方法
自净能力可通过100:1自净时间或自净速度进行评估。
100:1自净时间定义为将最初颗粒浓度降低至0.01倍时所需时间。
自净速度定义为颗粒浓度随时间改变的速度。
其均可通过同一颗粒浓度衰减曲线来估测。
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-7-23 10:48:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 21:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表