发表于 2014-1-25 10:52:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

清洗后直接安装,阻力符合要求就继续~~~直接换,老板心疼…………
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 10:58:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

我们没有那么正规的确认,清洗时检查一下有无破损,安装后看看压差.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-25 11:17:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

一般不确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 11:18:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

定期更换其实好,就是成本有点高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 12:06:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

我们都没有做,仅仅是清洗后阴干安装使用。
发现压差小了以后,检查贯通问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 12:30:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

为了更好的保护好高效,建议还是定期更换初中效为好。更换过后不需要做环境确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 14:11:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

不赞同清洗。或许可以用吸尘器清洁。
但是实际上对于一些外环境较脏,新风过滤设计及维护做得又不好的情况下,初效极易脏,用压缩空气吹也吹不干净,不得不清洗。
清洗后不做环境确认,因为后面还有高效。做阻力确认。

疑问:是否有生产过滤器的厂家提供过滤器可以常规清洗,清洗后阻力范围的资料?
           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 15:02:59 | 显示全部楼层
我们如下管理:1.对滤布的厂家固定,确保滤布的质量。2.清洗前用压缩空气吹去尘灰,确定清洗的次数,用手漂洗,不得揉搓,不得拧干、挤压取水,用的是氢氧化钠。3.折叠后在烘房里70干温度35度左右,在空调间里晾干。安装,按照原来的编号安装!

点评

滤布固定厂家的做法不错  发表于 2014-2-11 14:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 15:20:55 | 显示全部楼层
初、中效都是定期清洗,不过清洗一次后直接更换,压差超过2倍时清洗、更换
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-26 11:25:43 | 显示全部楼层
pgyer 发表于 2014-1-25 09:15
通过什么方式来确认是否破损呢?

我们目测,肉眼看不到破损就可。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-10 20:10:12 | 显示全部楼层
初效 可以 清洗 晾干后继续使用  型号可以清洗重复使用的中效 应该同初效 不过据了解 中效很少重复使用 一般清洗后容易漏。  只要不漏 ,可以继续使用没有必要再确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 11:56:04 | 显示全部楼层
清洗安装后,看看初阻力是否符合要求,符合就可以用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 12:33:59 | 显示全部楼层
以前没有细研究这个问题,洗完之后就直接用啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 12:48:52 | 显示全部楼层
初阻力竟然字数不够!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 12:54:28 | 显示全部楼层
建议全部直接跟换,清洗后和清洗前的过滤效果难以衡量,保险起见,还是直接更换吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-11 12:59:19 | 显示全部楼层
直接更换,不做清洁!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 13:01:28 | 显示全部楼层
XRM2003 发表于 2014-1-25 09:08
我们一个固体车间的初、中效原来就是清洗后直接安装,在一个软胶囊新药产品现场核查时,检查组长对我们这种 ...

清洗后测试一下压差
压差小于初始压差可能过滤器已经损坏,压差太大可能是清洗的不太干净
压差没有问题的话,即可更换使用

这个检查组长的观点我不能理解
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-11 13:10:08 | 显示全部楼层
高效是保护环境的屏障
初中效是保护高效的屏障
因此,更换初中效对环境没有任何影响,只会影响高效的使用寿命
而清洗的问题好像之前也讨论过
不是能不能洗干净的问题或者用什么方法清洗
而是洗过之后破坏了初中效固有的特性
容尘量和阻力的比例关系也没有指导意义
不便于监测,所以还是不建议清洗的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 14:50:51 | 显示全部楼层
中效不建议清洗,直接更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-11 14:57:15 | 显示全部楼层
如梦抽心 发表于 2014-1-25 09:23
新版GMP的检查组,各有各的看法和理解,我个人理解,首先要确定站在哪个角度上看:1、站在企业的角度和实际 ...

支持楼上的说法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。