发表于 2015-3-13 13:10:00 | 显示全部楼层
B级区用FFU来做,完全没必要,而且比较耗能,如果是B+A那也需要在B级送风的大系统下增加自循环的FFU来实现。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 15:16:08 | 显示全部楼层
我,有点热,还跳闸。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 15:19:50 | 显示全部楼层
yanglingfei 发表于 2014-12-29 17:26
我做过一个无菌制剂,灌装间设计为B+A系统,A级采用的就是FFU,当时就是过了GMP的!

我们现在也是这么设计的,准备过GMP
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-2 15:27:09 | 显示全部楼层
完全不符合现在的行情啊~~空调的耗能~还有初期的人工消耗,如果B级区很小的话到是可以考虑~!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 15:34:13 | 显示全部楼层
以前有这中的,现在感觉不好的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-7 09:27:09 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2014-2-14 11:44
这种设计一般采用自循环,同时补充部分大系统中的风。需增加表冷换热。
还有啥缺陷?

这种设置一般在电子洁净室才会有,在核心的光刻区,这样的房间温度波动大,湿度很难控制
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-15 15:17:34 | 显示全部楼层
如果大面积满布的话会有几个问题:
1.产热量比较大,必须得用系统风来带走热量,假如一个房间满布10个FFU,那还必须得做两个假的FFU来送系统风。
2.房间满布FFU,如果面积大的话会导致两边和中间 出风面风速不均匀。
3.如果满布那检修更换时不大方便的。