cdpro223 发表于 2014-3-13 14:22 感覺你把一套系統,分開執行. 那如何證明於夏季運轉時,其除冷卻系統是正常運轉?
小心心 发表于 2014-3-13 14:41 理论上洁净空调系统验证可以分成两个阶段 第一个阶段检测几个周期,各项指标合格即完成第一个阶段,然后可 ...
小心心 发表于 2014-3-13 15:00 不知道你指的是什么冷却系统,我理解的就是系统冷却水,直接的反应就是厂房内温湿度的变化。 我个人认为严 ...