邵帅 发表于 2014-4-11 11:49 还是改空调系统吧, 洁净区与普通区公用空调系统不可以的
使用道具 举报
玻璃杯 发表于 2014-4-11 11:57 我们就这样,肯定没事。 虽然有颗粒,但污染量少,可控......
molly 发表于 2014-4-11 12:01 这个可控,是不是需要数据支持?
faywd418 发表于 2014-4-11 11:17 还是有道理的。 1,你的回风没有经过初效,如果从作为一般区的实验室取风的话,对后面中效负荷较大。 一般 ...
molly 发表于 2014-4-11 11:04 我也是这么想,关键的问题是,QC的风口封死后,室内温度就很高,特别现在天气热了之后,温湿度也会超标, ...
海没我蓝 发表于 2014-4-11 13:16 想请教一下,回风如果在初效前,有什么措施可以防止新风从回风口倒灌啊?
玻璃杯 发表于 2014-4-11 12:05 我们的检测项目如干失 pH等项目,总共取样2-3g,这个风险在哪?就算全部都是颗粒污染,又有何风险? 当然 ...
molly 发表于 2014-4-11 11:50 下个月就来检查了,估计能难执行了,还是装个空调算了
faywd418 发表于 2014-4-14 09:45 molly你们的实验没什么特别的要求,装一个普通的冷暖空调和一个排气扇,只要够用来调节实验室温湿度,以及 ...
faywd418 发表于 2014-4-14 09:35 第一,如果1,仅使用纯水或干燥等操作,不使用任何有机溶剂或化学操作,2,不产生大量粉尘,那处于洁净区 ...