初效、中效标签上的初阻力跟实际现场安装压差表读数有啥关系吗?更换初效、中效的标准是?
IMG20140508082525.jpg
不看负重、容积灰尘太后01.JPG
初效.jpg
亚高效01.jpg
亚高效02.jpg
亚高效.JPG

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
hy_dai@163.com + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-9 11:17:24 | 显示全部楼层
图片没出来,先坐沙发
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-9 11:34:40 | 显示全部楼层
初阻值是现场安装调试稳定后的数值,当数值出现异常连续偏低或偏高时进行清洁或更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-9 11:41:21 | 显示全部楼层
初效和中效过滤器一般都会定期更换,一般供应商文件里会提供终阻值是初值的多少倍的时候更换或清洁
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-9 11:53:59 | 显示全部楼层
这是空调柜机里面的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-9 12:28:19 | 显示全部楼层
一般来说,相比初始压差,小10pa或者大于初始压差的两倍。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-9 13:18:44 | 显示全部楼层
初中效过滤器放置的地面,太多灰了吗?是初效进风的坏境么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-9 13:30:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 13:50:17 | 显示全部楼层
づ落葉ぴ無痕 发表于 2014-5-9 12:28
一般来说,相比初始压差,小10pa或者大于初始压差的两倍。

什么情况下会小于10Pa。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:52:10 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2014-5-9 11:53
这是空调柜机里面的?

是的,现场的图片!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:53:05 | 显示全部楼层
njhtxe@163.com 发表于 2014-5-9 13:18
初中效过滤器放置的地面,太多灰了吗?是初效进风的坏境么?

不是。初效进风的环境是室外!现场是有点脏!建议做地面1
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-9 21:41:46 | 显示全部楼层
第一次见。涨姿势。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-12 11:49:31 | 显示全部楼层
Rssair 发表于 2014-5-9 13:50
什么情况下会小于10Pa。

磨损比较严重了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-12 23:32:23 | 显示全部楼层
看来这个空调箱 初 中效过滤器没有定期更换  灰尘都把滤材完全堵死了 同样也造成亚高效的使用寿命简短   初效纸框的 如果是24小时运转 建议一周更换一次 中效F7建议2个月更换一次    12小时纸框初效半个月更换一次  中效F7三个月更换一次   不同情况不同分析   一般亚高效10个月或一年更换一次  这个具体要看空调系统

点评

是不是需要这么勤?还是应该不同情况不同分析,否则成本太高了。  详情 回复 发表于 2014-5-13 06:26
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-12 23:45:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-12 23:45:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-13 06:26:36 | 显示全部楼层
hepa888 发表于 2014-5-12 23:32
看来这个空调箱 初 中效过滤器没有定期更换  灰尘都把滤材完全堵死了 同样也造成亚高效的使用寿命简短   初 ...

是不是需要这么勤?还是应该不同情况不同分析,否则成本太高了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-13 08:36:58 | 显示全部楼层
路过看看啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-13 09:11:02 | 显示全部楼层
见识一下。不同级别的过滤器是不是更换周期也会不同呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-13 09:56:28 | 显示全部楼层
也可以根据自己厂的实际情况具体做更换标准  初效纸框的 最好换成铝框板式的  使用寿命会长点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-12 09:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表