新建厂房,洗衣和更衣图纸是这么设计的,我老感觉有什么不对。请大家帮忙看一下,多发表一下意见!谢谢!

更衣路线

更衣路线

洁净服洗涤发放

洁净服洗涤发放
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-8 18:41:33 | 显示全部楼层
1、男更洗手更谢,按照C级与外界相通,你定级时该房间按照什么级别?
2、人流通道的门口就是物流通道?符合你工艺路线?易产生交叉污染。
3、洗衣房,收衣,发衣均在一个房间,如何避免交叉污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-9 08:22:38 | 显示全部楼层
穿无菌衣和C级走廊那里是不是应该设个缓冲间啊?脱无菌衣后应该回到缓冲间。
另外无菌服怎么进的无菌区呢?
另外洗衣那里,收衣和整衣的路线不是重复了吗?是不是有清洗后的衣服被污染的风险呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-9 10:53:45 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-10-9 08:22
穿无菌衣和C级走廊那里是不是应该设个缓冲间啊?脱无菌衣后应该回到缓冲间。
另外无菌服怎么进的无菌区呢? ...

我也这么认为,另外想问一下B级废弃物传递有没有问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-9 13:47:27 | 显示全部楼层
沉淀nyear 发表于 2014-10-9 10:53
我也这么认为,另外想问一下B级废弃物传递有没有问题?

B级里的废弃物都是什么呢?
看图上有个废弃物暂存,但是存在里面之后怎么转移出B级?没看到传递窗之类的设施。而且也有路线交叉的问题