验证(十八)—公共设施空压系统测试

药品生产工艺用的压缩空气系统验证一般需要检测以下项:

压缩空气

典型的压缩空气系统由一个无油空气压缩机,用来压缩环境空气,以及空气干燥器连接到一个空气接收器的缓冲罐,通过分配系统供应空气。当使用非无油空气压缩机,压缩空气通过合并过滤器与油汽吸收过滤器,用来除去碳氢化合物,然后进人缓冲罐与分配系统。

1 .所有使用点,将至少连续7 天,包括空气压缩机的压缩空气出口点都采样。

2 .按照文件程序测试。

3 .环境测试(微生物与非活性颗粒)将仅用于非无菌信息。

4 .无菌用环境测试必须符合所使用区域标准。

5 .建议压缩空气生产系统验收标准包括:

压缩机油温< 123 T 仅供参考(基于特定系统)

冷却塔压差<7psi (基于特定系统)

最大排气压力仅供参考

最大露点仅供参考

6 .建议压缩空气分配系统在使用点(用0.22_^un在控制E在线过滤器)验收标准包括:

水与油不得检出(10)

粒子(非活性)

( < 0.5mm每立方英尺粒子总数)

仅供参考(符合区域质呈要求)

油0. 1 mg/ m3 (11) 一氧化碳不大于丨0 X 10—6;5 X 10_6(11)

气味无味(10,11) 二氧化碳不大于50><10-6(10);50)10_6(11)

大气露点<50°F (20mg/m3) 一氧化氮/二氧化氮不大于2 .5 x l ( r 6(1 0) ;2 x 1 0 -6(11)

微生物总数

仅供参考(对于无菌无好氧微生物生长)

二氧化硫不大干5 x 10~6(1 0 ) ;1 x lO - 6( J l )


下载附件请回复
验证(十八)—公共设施空压系统测试.zip (3.73 KB, 下载次数: 339)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 09:11:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 09:17:52 | 显示全部楼层
很详细,谢谢!

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 09:17:55 | 显示全部楼层
学习一下                  

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 09:22:38 | 显示全部楼层
谢谢分享~~学习一下~~~

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 09:33:10 | 显示全部楼层
很详细,谢谢!

点评

详细吗??  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:03
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 09:57:11 | 显示全部楼层
连载多期了,很好的资料,谢谢

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 10:01:46 | 显示全部楼层
谢谢分享   

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 10:03:54 | 显示全部楼层
感谢分享,分享

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 10:05:45 | 显示全部楼层
排版很差。。。。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 10:14:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 10:29:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 10:37:19 | 显示全部楼层
学习贵在参与,感谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 10:38:27 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 10:57:47 | 显示全部楼层
继续学习,多长知识。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 10:58:45 | 显示全部楼层
下载学习!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 11:06:35 | 显示全部楼层
正需要,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 11:13:08 | 显示全部楼层
版主:有些数据看不懂,能解释一下吗?谢谢!
油0. 1 mg/ m3 (11) 一氧化碳不大于丨0 X 10—6;5 X 10_6(11)

气味无味(10,11) 二氧化碳不大于50><10-6(10);50)\10_6(11)


大气露点<50°F (20mg/m3) 一氧化氮/二氧化氮不大于2 .5 x l ( r 6(1 0) ;2 x 1 0 -6(11)



微生物总数

仅供参考(对于无菌无好氧微生物生长)

二氧化硫不大干5 x 10~6(1 0 ) ;1 x lO - 6( J l )
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 11:33:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 11:53:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-8 08:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表