[其他] 洁净区自流坪地面裂缝有什么好办法处理?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-1-8 15:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区自流坪地面没多久又裂缝了,贴同色的纸管不了几天;琢开再补费时费力,时间长了也还是不行;重新再做或投入太大的不太实际。。。各位有什么高招?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-8 15:29:40 | 显示全部楼层
环氧砂浆灌缝,打磨抛光,环氧自流坪补涂,做面漆,记住要用胶带贴住四周。

点评

这工作量也不小啊,裂缝不少。。。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-8 15:38:28 | 显示全部楼层
gumupai 发表于 2015-1-8 15:29
环氧砂浆灌缝,打磨抛光,环氧自流坪补涂,做面漆,记住要用胶带贴住四周。

这工作量也不小啊,裂缝不少。。。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-8 15:39:14 | 显示全部楼层
这要是沉降问题  基础没做好  没有好的办法只能定期修补

点评

同意,这可能就是基础没打好的问题,这个没啥好办法,要不挺着,检查时候现补;要不就是经常修补;但是最终解决方式会投入大、时间长,麻烦些的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 17:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 15:58:24 | 显示全部楼层
我们这边的洁净区内的自流平鼓泡泡,估计是地面潮湿造成的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 16:13:29 | 显示全部楼层
地基挖的不好,所以才裂缝。
灌入胶体封住裂缝,再做自流平,能好点。但也不是治本的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-8 16:25:20 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2015-1-8 15:38
这工作量也不小啊,裂缝不少。。。

裂缝不少。。。找施工单位去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 16:37:44 | 显示全部楼层
重新打磨,再做层环氧水泥,再做一层薄涂。
再不行就做PVC地板。

点评

B级洁净区是采用的PVC地板,这个成本高啊。C级、D级面积大啊。。。  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:50
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-1-8 16:43:36 | 显示全部楼层
没用补了还的裂
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-8 17:40:54 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2015-1-8 15:39
这要是沉降问题  基础没做好  没有好的办法只能定期修补

同意,这可能就是基础没打好的问题,这个没啥好办法,要不挺着,检查时候现补;要不就是经常修补;但是最终解决方式会投入大、时间长,麻烦些的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:50:25 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2015-1-8 16:37
重新打磨,再做层环氧水泥,再做一层薄涂。
再不行就做PVC地板。

B级洁净区是采用的PVC地板,这个成本高啊。C级、D级面积大啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-29 10:52:36 | 显示全部楼层
具体问题具体,分析,要是沉降,伸缩缝,无解。考虑用PVC试试呢。

点评

B级区都改用PVC了,真是那个贵啊。。。  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:21:52 | 显示全部楼层
zz315520 发表于 2015-1-29 10:52
具体问题具体,分析,要是沉降,伸缩缝,无解。考虑用PVC试试呢。

B级区都改用PVC了,真是那个贵啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 16:59:33 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2015-1-29 11:21
B级区都改用PVC了,真是那个贵啊。。。

还行吧,如果好的环氧砂浆自流平,比PVC的还贵。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-3 14:11:40 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2015-1-29 11:21
B级区都改用PVC了,真是那个贵啊。。。

我们ABCD级都是PVC,连控制区参观走廊都是PVC,自流坪太部靠谱了,时间久了就鼓泡。

点评

所谓有钱就是任信呀。。。  详情 回复 发表于 2015-2-3 15:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:11:27 | 显示全部楼层
super-yoko 发表于 2015-2-3 14:11
我们ABCD级都是PVC,连控制区参观走廊都是PVC,自流坪太部靠谱了,时间久了就鼓泡。

所谓有钱就是任信呀。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-3 15:12:55 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2015-2-3 15:11
所谓有钱就是任信呀。。。

rich and bitch
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-11 11:27:59 | 显示全部楼层
要解决最好就是PVC,怎么补都没用,补了东裂了西,还不如PVC来得干净利索。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-25 14:19:26 | 显示全部楼层
是不是一楼啊,一般一楼因为地基沉降的问题,会从地面的伸缩缝开裂,厂家有办法,找他们就可以啦,会给你切割伸缩缝打胶处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-12 11:49:06 | 显示全部楼层
我们这里也有这种现象,那位有好的修复经验?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 07:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表