欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
原帖:请教大家关于沸腾锅炉总是左侧沸腾管烧穿问题 https://www.ouryao.com/thread-266183-1-1.html
经原梧州锅炉厂单位分析如下:
1、左侧沸腾管出现烧红爆管现象,疑因水循环出现问题所致,需对下降管、导汽管等进行整个循环管路的检查。 2、左侧沸腾集箱出现弯曲变形,这是由于更换沸腾管次数过多造成的,需进行更换。 3、回料道靠炉膛侧炉墙出现倒塌,需更换回料管且重新砌筑回料道隔墙。 4、炉膛沸腾风床风帽堵塞、和大小风帽排布不按原设计图纸,需更换全部风帽并按图纸重新排布。 5、为了使燃料进入炉膛后能均匀散布在风床上,在落料管下加装一条播煤风管。 维修后的锅炉能达到原设计要求并能正常运行。 6、在切割的沸腾管内检查发现水垢,建议对水处理设备进行维护以达到锅炉用水要求。 维修改造方案: 1、更换左侧整组沸腾管及集箱。 2、更换松动风管及加装连接风管,并重新砌筑回料道隔墙。 3、更换全部风帽共1074个。 4、增加播煤风管及风道。 5、检查下降管、导汽管等进行整个循环管路,并清理水垢。 6、在炉膛炉门左边增加一套测温装置,在回料道增加一套测温测压装置以便监控运行的风温和风压。
以下为具体施工一些图片,此维修方案待修好后运行3个月方认可为维修完善!以后如有变化将及时送到这里来。
|