蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 王晓峰
收起左侧

[生产设备] 有请高手再围观,看看现场啥缺陷!

[复制链接]
发表于 2015-3-17 12:50:00 | 显示全部楼层
我没看见这个房间的回风和排风

点评

房间回风在图片中房间的左角落处,填充机当着你看不见,送风在房间顶棚的正中,没有排在图片里,所以也看不见!该房间没有设置直排风。  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:57:54 | 显示全部楼层
xjs9701007 发表于 2015-3-17 12:50
我没看见这个房间的回风和排风

房间回风在图片中房间的左角落处,填充机当着你看不见,送风在房间顶棚的正中,没有排在图片里,所以也看不见!该房间没有设置直排风。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-18 15:34:59 | 显示全部楼层
1、走管有点乱,需要梳理;
2、看不出怎么上料,你们怎么考虑上料时粉尘的飞扬和收集呢?
3、设备基础由于是自流平,建议打胶密封吧,PVC的话一般都是底部上边的

点评

走管是有点乱,上料是手工上料,房间也没有捕尘设备,设备与地面自流坪之间是用胶密封的。希望介绍你们的先进的管理经验哦!  详情 回复 发表于 2015-3-18 16:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:04:31 | 显示全部楼层
hxp0008 发表于 2015-3-18 15:34
1、走管有点乱,需要梳理;
2、看不出怎么上料,你们怎么考虑上料时粉尘的飞扬和收集呢?
3、设备基础由于 ...

走管是有点乱,上料是手工上料,房间也没有捕尘设备,设备与地面自流坪之间是用胶密封的。希望介绍你们的先进的管理经验哦!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 10:21:30 | 显示全部楼层
1、走管建议车间内部走管尽量有不锈钢装饰管保护,横平竖直,不要影响员工操作,我们目前接电如果车间在2楼,可从一楼上穿至设备点,也可从2楼夹层直接下穿后套管保护至设备点,地面不考虑走线。
2、建议物料还是采用自动上料方式:真空或者提升机,可做到基本密封,不产尘;胶囊壳我倒觉得可人工上料,没什么影响,可节约成本;
3、PVC地面的话可贴上设备下面一圈,自流平的话建议打胶,可尽量防水防尘,当然可能吹毛求疵了,这个看个人吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 10:25:37 | 显示全部楼层
对了wts 和各位战友 顺便请教一下双锥回转真空干燥机用过吗?有无推荐的厂家,正在询。我们有个原料车间我想配一台,但以前买的厂家效果不好,密封性做工太差。另外,单机除尘器你们用过吗?使用效果怎么样啊

点评

回0008:你说的双锥回转真空干燥机没有用到过,你可以在网上搜一下先做个了解,至于单机除尘器我们有用过,但使用效果不怎么样啊!特别是清洗布袋的或用一次性袋子的,厂家不同,质量和结构也有所不同  详情 回复 发表于 2015-3-26 14:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:01:37 | 显示全部楼层
hxp0008 发表于 2015-3-26 10:25
对了wts 和各位战友 顺便请教一下双锥回转真空干燥机用过吗?有无推荐的厂家,正在询。我们有个原料车间我想 ...

回0008:你说的双锥回转真空干燥机没有用到过,你可以在网上搜一下先做个了解,至于单机除尘器我们有用过,但使用效果不怎么样啊!特别是清洗布袋的或用一次性袋子的,厂家不同,质量和结构也有所不同
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-26 15:07:08 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-3-26 14:01
回0008:你说的双锥回转真空干燥机没有用到过,你可以在网上搜一下先做个了解,至于单机除尘器我们有用过 ...

好的 我再仔细咨询一下行内朋友
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-8 12:51:16 | 显示全部楼层
很好的思路  拍下来大家提意见方便  学习了 !

点评

呵呵!这样比较直观点!欢迎参加讨论!  详情 回复 发表于 2015-4-8 15:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:26:32 | 显示全部楼层
hold-hope 发表于 2015-4-8 12:51
很好的思路  拍下来大家提意见方便  学习了 !

呵呵!这样比较直观点!欢迎参加讨论!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 16:17:44 | 显示全部楼层
1.设备明明已经拆卸了,怎么还是“完好”标识?
2.貌似车间已经处于停产状态,那么洁净区的空调系统可能不会开吧,那么设备的零部件这样敞开放的话,明摆着会落灰,不合适,至少应有遮盖物。
3.貌似某个部件上螺孔处有锈蚀的黄色。
供讨论。

点评

哈哈!很好!你观察的很仔细哦!  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 16:19:23 | 显示全部楼层
楼主这个发帖的方式值得推广,直观性强,对于现场管理指导意义很强,赞一个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 16:57:18 | 显示全部楼层
模具应有标识吧,标明模具规格等

点评

是应该有标识才对!但是做的不够规范。  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:16:01 | 显示全部楼层
cgycxd 发表于 2015-4-8 16:17
1.设备明明已经拆卸了,怎么还是“完好”标识?
2.貌似车间已经处于停产状态,那么洁净区的空调系统可能不 ...

哈哈!很好!你观察的很仔细哦!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:17:11 | 显示全部楼层
一叶秋 发表于 2015-4-8 16:57
模具应有标识吧,标明模具规格等

是应该有标识才对!但是做的不够规范。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-23 16:54:54 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-3-13 08:07
第一张图
1. 规定的拆卸程度到哪里?垂直分囊叉没有拆卸,上下模也没有拆。
2. 顶上有条电线在那里吊着, ...

厉害!观察的太仔细了啊!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-23 19:14:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-23 19:35:38 | 显示全部楼层
学习  围观

点评

学习 围观,也要多多参与!  详情 回复 发表于 2015-5-24 15:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-24 15:07:48 | 显示全部楼层
hongyu 发表于 2015-5-23 19:35
学习  围观

学习  围观,也要多多参与!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-24 16:59:31 | 显示全部楼层
hxp0008 发表于 2015-3-26 15:07
好的 我再仔细咨询一下行内朋友

太仓正信干燥设备科技有限公司,3000L搪玻璃材质,看看,今天翻资料看见设备台帐是这家的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 12:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表