蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2314|回复: 11
收起左侧

[制药用水] 水系统中短时间的流速指标不满足要求,大家是怎么处理的?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-6-26 11:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
水系统中短时间的流速指标不满足要求,大家是怎么处理的?例如,在某些时段(偶尔会发生)系统的所有阀门全部打开了,这样回水流速就达不到1m/s的标准要求。针对这种情况,法规是如何规定的?谢谢各位。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 11:42:43 | 显示全部楼层
水系统中短时间的流速指标不满足要求,我相信好多企业都会有这个问题存在,这要看具体是什么剂型,对口服固体或液体来说可算正常现象,如果验证合格,只要日常监控指标正常,则不必顾忌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 11:45:12 | 显示全部楼层
如果出现这种情况,可以根据用水时间,将各工序的用水高峰交叉开!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 12:28:59 | 显示全部楼层
3ft/s=0.9144m/s

满足这个就可以了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-26 12:45:01 | 显示全部楼层
纯化水,还是注射用水;
短时间是多短啊,1分钟,5分钟,30分钟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 13:00:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 13:10:12 | 显示全部楼层
利用变频器来控制流速
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 14:11:33 | 显示全部楼层
我认为这不是长时间现象,忽略不计。不处理。

只要基本上总体流速大于1.5,就没什么可以顾虑德。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 14:59:53 | 显示全部楼层
短时间没问题,保持正压即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 15:28:10 | 显示全部楼层
这主要是纯化水管道生物膜菌总超标饮料,针对这一问题 可加我Q 2521883557  可详细沟通
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-26 16:02:15 | 显示全部楼层
可以根据用水时间,将各工序的用水高峰交叉开!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 13:53:03 | 显示全部楼层
采用变频卫生本就好了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 07:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表