相对洁净走廊负压就行,没有问题的。一会正压,一会负压,整套压差系统会被调乱掉的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-10 12:52:53 | 显示全部楼层
如果这样控制,就必须要通过回排风的变化来实现,控制上应该不太容易。
一般都是有缓冲间,建议将缓冲间设为负压式。领导的想法有时不一定对,但是你必须通过你掌握的知识去说服他,而不是一味的顺从或一味的骂娘。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-18 11:25:10 | 显示全部楼层
一会正压一会负压的设置,有道理,但是不具备可行性。建议不要采用。
要采用需要解决很多问题:
1、排风要2个档位;一个低档,可以保证房间对走廊的正压,一个高档位,形成负压。
2、确定房间工作状态;
3、正压和负压状态下,整体洁净区的状态,需要验证。
4、监控负压,产尘房间的压差高于外部环境10Pa。
    第4条讲,对压差调整很不利。

正确方案是设置缓冲区域,缓冲房间对走廊为正压,缓冲区对产尘房间也是正压。产尘房间直排,形成负压区域。