[制药用水] 纯化水储罐瘪了,为啥?

  [复制链接]
发表于 2015-9-22 08:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 小xue 于 2015-9-22 08:32 编辑

该纯化水储罐有两个呼吸器,公用一套排气。拆卸检查时发现一个呼吸器滤芯已进水,一个是正常的。储罐液位是80%,但是还是会瞬间负压,是为什么?

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
大呆子 + 5 非常好的讨论,有图有真相

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:50:30 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-9-22 08:47
有水,把它给堵了,抽水就相当于抽真空,把罐压扁了,呼吸器要加干燥装置

看上图,我们有电加热装置。而且我们的更换周期是三个月,怎么会受潮那么快。

点评

认同看法  发表于 2015-9-24 16:30
不需要更换那么勤,要勤加热干燥  详情 回复 发表于 2015-9-22 08:51
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:39:19 | 显示全部楼层
lmqqwer 发表于 2015-9-22 08:37
很有可能呼吸器没有打开

呼吸器上端的气动阀是常开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 08:32:19 | 显示全部楼层
呼吸器受潮,不能呼吸了吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:33:38 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2015-9-22 08:32
呼吸器受潮,不能呼吸了吧

储罐有两个滤芯,还有一个正常的!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:34:02 | 显示全部楼层
储罐见下图!
QQ图片20150922083243.jpg

点评

从图上看,感觉是储罐大、呼吸器小,导致通气量不足。  详情 回复 发表于 2018-8-28 11:18
目测这个罐体的大小,猜测你的循环量会比较大!!而你的这两个呼吸器……可能太小了(这是除呼吸器有故障的结论)  发表于 2015-10-29 09:31
图中呼吸器在哪里?造成这种情况的原因有三:1、呼吸器关闭或堵塞;2、短时间用水量过大;3、输送管路设计不合格,各用水点用量大于总送管路管径,系统回路断流。个人推测,不一定正确,仅供参考!  详情 回复 发表于 2015-9-24 23:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 08:37:55 | 显示全部楼层
很有可能呼吸器没有打开
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 08:38:30 | 显示全部楼层
应该是呼吸器不能呼吸了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 08:38:38 | 显示全部楼层
电加热呼吸器也会受潮吗????
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 08:38:40 | 显示全部楼层
呼吸器一般都是疏水性的吧  应该是堵塞了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:39:48 | 显示全部楼层
hongsejiang 发表于 2015-9-22 08:38
应该是呼吸器不能呼吸了

原因是为啥不能呼吸了。。?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:41:25 | 显示全部楼层
chexinming 发表于 2015-9-22 08:38
呼吸器一般都是疏水性的吧  应该是堵塞了

我们三个月换一次。不会堵得那么快!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-22 08:41:47 | 显示全部楼层
呼吸器堵了

点评

正解,不过纯化水罐的呼吸器堵了应该比较少见吧  详情 回复 发表于 2015-9-22 09:01
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:42:11 | 显示全部楼层
冰灬水 发表于 2015-9-22 08:38
电加热呼吸器也会受潮吗????

,是的,一般是不会受潮
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:44:27 | 显示全部楼层

为嘛堵了?为嘛堵了?

点评

有水,把它给堵了,抽水就相当于抽真空,把罐压扁了,呼吸器要加干燥装置  详情 回复 发表于 2015-9-22 08:47
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-22 08:47:31 | 显示全部楼层
小xue 发表于 2015-9-22 08:44
为嘛堵了?为嘛堵了?

有水,把它给堵了,抽水就相当于抽真空,把罐压扁了,呼吸器要加干燥装置
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-22 08:50:13 | 显示全部楼层
呼吸器实物(包括加热套)
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 2631&fromuid=36
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
看这个
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-22 08:51:06 | 显示全部楼层
小xue 发表于 2015-9-22 08:50
看上图,我们有电加热装置。而且我们的更换周期是三个月,怎么会受潮那么快。

不需要更换那么勤,要勤加热干燥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 08:54:00 | 显示全部楼层
悲剧。罐子还是要做买好点的,能乘点压,我们部门之前就遭了一个。里面形成真空了,说明呼吸器不起作用了,因为呼吸器滤芯是疏水性的,遇到水就堵了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 08:54:37 | 显示全部楼层
为何会形成负压呐?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 16:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表