露水之恶 发表于 2015-12-3 10:04 排风还得加中、高效?我们这只有进风有中高效,排风就一个滤袋回收带震打反吹功能,然后排放了.......
machupicchu 发表于 2017-3-16 10:04 中高效,什么时候清洗或更换?
露水之恶 发表于 2017-3-16 14:11 看压差指示,超过初始安装压差的1.75倍就要清洗。高效需要更换,再就是每年高效检漏一次,检漏不合格更换
machupicchu 发表于 2017-3-16 21:23 一步制粒机进风口没有压差指示?是我们的设备太久的原因?