[空调系统] 空调系统初中效压差表显示压差值一直有波动,请问是正常现象吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-6-13 06:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统初中效压差表显示压差值一直有波动,请问是正常现象吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-13 07:47:02 | 显示全部楼层
波动范围不清楚,谁知道是否正常,说波动范围啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-13 08:16:36 | 显示全部楼层
打个比方,在10-15pa之间可能是正常的,但是10-50pa之间就不能说还是波动正常了,但是,到底多少才是波动正常呢,这个就不太好界定了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-13 08:20:58 | 显示全部楼层
不能影响你判断是否2倍初阻力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-13 08:35:34 | 显示全部楼层
压差波动较大的可能原因:
1、新风阀开启过大;
2、若组合柜风机有变频调速可以降低运行频率再看看;
3、空调柜初中效过滤袋没有压紧;
4、初中效过滤袋有较小的破洞;
5、初中效过滤袋没有及时清洗,特别是初效过滤器比较容易脏堵;
6、压差表的两根连通软管安装的位置不合理,或软管管径较大;
7、可以将两根连通软管卷2-3圈可以增加其阻尼和缓冲(类似于常规压力表的表弯的作用);
8、送风量大的组合式空调柜比送风量小的压差表指针波动更明显。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 18:15:51 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-6-13 08:16
打个比方,在10-15pa之间可能是正常的,但是10-50pa之间就不能说还是波动正常了,但是,到底多少才是波动正 ...

我们去年有次飞检,老师说波动是不正常的现象,老师也解释了,说是里面气管太长了,后面剪短了,还是有波动!

点评

对这个不是特别了解,但是我的感觉哈,有波动是正常的,不可能是一个固定值,但是,这个波动如果很大,那就不正常了  详情 回复 发表于 2016-6-13 18:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 18:17:13 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-6-13 08:20
不能影响你判断是否2倍初阻力

可以判断,波动范围不大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 18:17:36 | 显示全部楼层
呼吸 发表于 2016-6-13 07:47
波动范围不清楚,谁知道是否正常,说波动范围啊

飞检老师说不正常
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-13 18:18:13 | 显示全部楼层
yuankuikui 发表于 2016-6-13 18:15
我们去年有次飞检,老师说波动是不正常的现象,老师也解释了,说是里面气管太长了,后面剪短了,还是有波 ...

对这个不是特别了解,但是我的感觉哈,有波动是正常的,不可能是一个固定值,但是,这个波动如果很大,那就不正常了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 18:20:51 | 显示全部楼层
青澄小雨 发表于 2016-6-13 08:35
压差波动较大的可能原因:
1、新风阀开启过大;
2、若组合柜风机有变频调速可以降低运行频率再看看;

谢谢老师。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 18:21:27 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-6-13 18:18
对这个不是特别了解,但是我的感觉哈,有波动是正常的,不可能是一个固定值,但是,这个波动如果很大,那 ...

波动不大的

点评

那倒是属于正常情况的,毕竟,风吹进去也不是匀速,也是有波动的,所以,受力肯定也是有变化的吧,压差有点波动也就是正常情况了  详情 回复 发表于 2016-6-13 18:42
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-13 18:42:32 | 显示全部楼层

那倒是属于正常情况的,毕竟,风吹进去也不是匀速,也是有波动的,所以,受力肯定也是有变化的吧,压差有点波动也就是正常情况了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-13 20:52:04 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-6-13 18:42
那倒是属于正常情况的,毕竟,风吹进去也不是匀速,也是有波动的,所以,受力肯定也是有变化的吧,压差有 ...

飞机安老师说是不正常的,因为同一个柜,有的压差表是不会波动的,有的就会
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-30 09:13:01 | 显示全部楼层
还是想大概了解一下,波动的范围多少算是合理呢?有没有具体的标准要求。谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-7 17:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表