蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2930|回复: 12
收起左侧

[空调系统] 负压称量室再验证

[复制链接]
发表于 2017-2-23 14:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,负压洁净称量室在验证时,做设备的运行确认、性能确认。在性能确认的时候做设备的浮游菌、沉降菌、悬浮粒子等检测是否可以不做!我在做车间大环境的时候检测呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 15:00:39 | 显示全部楼层
一码归一码,一个是设备确认,一个是环境确认,虽然是在车间大环境中。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 15:02:06 | 显示全部楼层
七夜小小 发表于 2017-2-23 15:00
一码归一码,一个是设备确认,一个是环境确认,虽然是在车间大环境中。。。

那就是要做了是不是啊?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-2-23 15:11:25 | 显示全部楼层
肯定要做的啊,这是必然,压差也得做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 15:14:50 | 显示全部楼层
释迦摩尼 发表于 2017-2-23 15:02
那就是要做了是不是啊?

要做的。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 15:15:41 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2017-2-23 15:11
肯定要做的啊,这是必然,压差也得做

你好,你有这方面的文件,分享学习一下!谢谢

点评

负压称量室跟普通厂房确认项目是一样的,没有特别之处,要重点注意压差,如果你们负压称量室是在整个洁净区内部(这么设计的)要进行推算整体压力对外界是不是正压,  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:18
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-2-23 15:18:20 | 显示全部楼层
释迦摩尼 发表于 2017-2-23 15:15
你好,你有这方面的文件,分享学习一下!谢谢

负压称量室跟普通厂房确认项目是一样的,没有特别之处,要重点注意压差,如果你们负压称量室是在整个洁净区内部(这么设计的)要进行推算整体压力对外界是不是正压,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 15:21:01 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2017-2-23 15:18
负压称量室跟普通厂房确认项目是一样的,没有特别之处,要重点注意压差,如果你们负压称量室是在整个洁净 ...

是否可以在运行确认时,查看称量室这个功能间的压差表,来确认呢?

点评

不可以,压差表进行观察不能够证明称量室压差,你需要借助压差计进行测量,来证明设备或或者辅助系统安装是不是适当,安装正确,使用正确  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:27
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 15:23:27 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2017-2-23 15:18
负压称量室跟普通厂房确认项目是一样的,没有特别之处,要重点注意压差,如果你们负压称量室是在整个洁净 ...

还有就是在做负压称量室时,大环境的空调是运行着的了哦!

点评

运行确认一般是做,高效检漏,照度,噪声,压差。温湿度、自净时间。臭氧消毒(或者VHP消毒)等测试,以及空调系统中自控部分的报警测试,连锁控制,权限登录,数据备份等等,性能做的是,悬浮粒子,浮游菌,沉降菌  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-2-23 15:27:30 | 显示全部楼层
释迦摩尼 发表于 2017-2-23 15:21
是否可以在运行确认时,查看称量室这个功能间的压差表,来确认呢?

不可以,压差表进行观察不能够证明称量室压差,你需要借助压差计进行测量,来证明设备或或者辅助系统安装是不是适当,安装正确,使用正确
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-2-23 15:31:34 | 显示全部楼层
释迦摩尼 发表于 2017-2-23 15:23
还有就是在做负压称量室时,大环境的空调是运行着的了哦!

运行确认一般是做,高效检漏,照度,噪声,压差。温湿度、自净时间。臭氧消毒(或者VHP消毒)等测试,以及空调系统中自控部分的报警测试,连锁控制,权限登录,数据备份等等,性能做的是,悬浮粒子,浮游菌,沉降菌。表面微生物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-23 19:03:54 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2017-2-23 15:31
运行确认一般是做,高效检漏,照度,噪声,压差。温湿度、自净时间。臭氧消毒(或者VHP消毒)等测试,以 ...

全面
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 14:51:44 | 显示全部楼层
请问有没有关于负压称量室的法规
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。