[空调系统] 请问有人做过风管漏风量测试么?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-4-11 16:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我找了2002版的国标内容如下:
1.jpg 2.jpg
发现了一些问题整理如下,请教做过漏风量测试的同仁:
1.请问这个抽检率怎么理解,我们厂是中压机组,那么20%指的是以机组为单位的风管系统的还是指所有风管的20%,还是有其它理解?
有供应商和说这个,声称检了主管部分,那时候支管路还没做,但是已经符合这个标准了,这个是不是不合理?
2.是否一定需要先进行漏光再进行漏风量?如果漏风量合格了是不是之前做不做过漏风量都无所谓了?
3.漏风量测试大家是怎么做的?是在安装前做还是安装后做?如果之后出现管路变更如何处理?
被这些事儿弄得头疼,希望大家不吝赐教~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-11 17:25:41 | 显示全部楼层
很多只是做个漏光,特别是小厂,使劲的压低工程造价,工程方只有从材料、人力上省了。我待过两年净化公司,参与的四个药厂项目从来没做过漏风。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-11 17:30:48 | 显示全部楼层
同意楼上,招标时没有这一项。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-11 20:07:05 | 显示全部楼层
基本上都是漏光检测,没做过漏风检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-12 05:58:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-12 08:51:49 | 显示全部楼层
空调箱漏风量测试是在设备厂家完成的,一般规则是抽检20%,安装完成只进行漏光检测,无需进行漏风量测试,因为也无法进行测试。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-12 14:53:50 | 显示全部楼层
吖倪吖赛 发表于 2017-4-12 08:51
空调箱漏风量测试是在设备厂家完成的,一般规则是抽检20%,安装完成只进行漏光检测,无需进行漏风量测试, ...

谢谢指教。我查那个国标漏风量测试附件确实是附在风管安装章节了后了。但是现在确实遇到一个问题了,检测完毕后出现了变更,这段变更的风管就很尴尬了。另外想请教您一下,空调箱漏风量测试是否带着风管做,还是机箱单独做?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-12 15:15:06 | 显示全部楼层
机箱单独做的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 02:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表