[其他] 【讨论】关于隧道烘箱检漏问题

[复制链接]
药士
发表于 2017-6-16 13:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有蒲友问:我公司的西林瓶隧道烘箱的高效过滤器要进行检漏,可不知道用什么方法好,用常用的PAO检测又怕胶粘在高效上,将高效堵了。请问老师:隧道烘箱的高效过滤器检漏常用什么方法啊?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2017-6-16 13:37:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 13:38:40 | 显示全部楼层
没见过其他的,我们公司用的是PAO,只是将上游浓度调到10μg/L,再说检漏结束又不会立马用隧道烘箱,我们是开启夜间模式和清洁模式吹扫一天,第二天才使用隧道烘箱。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-16 13:52:30 | 显示全部楼层
这个和高效一样呀  
按照您的说法 为啥不担心高效被堵了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 15:23:44 | 显示全部楼层
就是用的PAO,PAO用来检漏,没有堵啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-16 16:27:48 | 显示全部楼层
你要真怕把烘箱给搞坏了,那就换到其他的地方(如车间出风口)做呗,这个办法行不行我不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 16:48:50 | 显示全部楼层
现在基本都是用PAO吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 21:51:30 | 显示全部楼层
用PAO进行,测试完成之后正常运行状态下运行一段时间,同时也监控生产后首批的玻璃瓶质量