蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4196|回复: 21
收起左侧

[设备工程] 关于压差表读数问题请教

[复制链接]
药徒
发表于 2017-9-19 15:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如下图: 图中绿色圆圈表示压差表,紫色箭头为压差表测试房间;此图表示该压差表测试的是走廊与包衣房间压差读数。现在请教:假如:房间走廊压差均按图上标注读数,那么压差表的读数是否为5pa?
压差表读数问题.png



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 16:02:08 | 显示全部楼层
压差表这个位置,像是装在回风道外?
三门之间的区域有没有送风?
三门之间的区域是气闸间设计?

点评

1 设计为回风夹墙,非回风管道。 2 送风回风图是另一张图纸,该图纸是压差梯度图 3 三个门之间是手消毒间  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 16:12:35 | 显示全部楼层
压差表我看都没有装对呢,走廊和前室应该要装一块,前室和包衣间装一块。前室应该是正压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 16:20:47 | 显示全部楼层
楼主的压差表上的这个PU管可够长的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-9-19 16:26:58 | 显示全部楼层
无法解答,另外也没有解答必要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 16:32:12 | 显示全部楼层
应该显示的是5帕的度数,但是这种压差表的安装方式是比较奇葩的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 16:49:50 | 显示全部楼层
位置有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 18:34:17 | 显示全部楼层
有这么装压差表的吗,利害了我的哥
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-19 21:53:16 | 显示全部楼层
先回答问题,五帕是对的
表装的方式没有问题,但理念有问题,前室的设计是平衡走廊和功能间的气流,一般是比两侧都小,所以监测前室对哪个房间都可以解释,就是监测功能间对走廊不好解释

点评

感谢版主的解答,回答的有理有据,令人信服。向您学习  详情 回复 发表于 2017-9-20 07:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-19 21:55:28 | 显示全部楼层
百万个为什么 发表于 2017-9-19 16:02
压差表这个位置,像是装在回风道外?
三门之间的区域有没有送风?
三门之间的区域是气闸间设计?

1是在回风外,难不成要在回风内
2,肯定有送风,看门开关方向应该还是正压
3妥妥的气闸
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-19 21:56:09 | 显示全部楼层
消防员 发表于 2017-9-19 16:20
楼主的压差表上的这个PU管可够长的。

跨房间的都是这么长,集中管理的更长
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-19 21:56:44 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2017-9-19 16:26
无法解答,另外也没有解答必要。

问题挺好啊,怎么没有必要呢

点评

实际看一眼的事情,另外你回答的欠妥。  发表于 2017-9-20 14:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-20 07:50:47 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-9-19 21:53
先回答问题,五帕是对的
表装的方式没有问题,但理念有问题,前室的设计是平衡走廊和功能间的气流,一般是 ...

感谢版主的解答,回答的有理有据,令人信服。向您学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 08:37:30 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-9-19 21:55
1是在回风外,难不成要在回风内
2,肯定有送风,看门开关方向应该还是正压
3妥妥的气闸

这么肯定,我也不说什么了
我只是从一张图,读不出太多信息。你所谓的肯定,妥妥,你应该去过现场了

点评

欢迎多拍砖  详情 回复 发表于 2017-9-20 08:47
哈哈,不好意思哈,语气有点生硬 我也是猜的只不过觉得概率大一些,态度不周,多包涵  详情 回复 发表于 2017-9-20 08:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-20 08:47:06 | 显示全部楼层
百万个为什么 发表于 2017-9-20 08:37
这么肯定,我也不说什么了
我只是从一张图,读不出太多信息。你所谓的肯定,妥妥,你应该去过现场了

哈哈,不好意思哈,语气有点生硬
我也是猜的只不过觉得概率大一些,态度不周,多包涵
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-20 08:47:41 | 显示全部楼层
百万个为什么 发表于 2017-9-20 08:37
这么肯定,我也不说什么了
我只是从一张图,读不出太多信息。你所谓的肯定,妥妥,你应该去过现场了

欢迎多拍砖
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-21 17:14:44 | 显示全部楼层
百万个为什么 发表于 2017-9-19 16:02
压差表这个位置,像是装在回风道外?
三门之间的区域有没有送风?
三门之间的区域是气闸间设计?

1 设计为回风夹墙,非回风管道。
2 送风回风图是另一张图纸,该图纸是压差梯度图
3 三个门之间确实是气闸间
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-7 17:47:03 | 显示全部楼层
我是计量方面的小白,咨询一个简单问题,指针式压差表如何读数?如相邻刻度是1pa的压差表,需要估读下一位吗?相邻刻度是5pa的呢?谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 13:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表