GMP附录一第三十一条规定:气锁两侧的门不得同时打开。可采用连锁或光学或声学的报警系统防止两侧的门同时打开。如果是这种布局,一更出来是控制区,穿过控制区到缓冲间,缓冲间过去是二更,那控制区到缓冲间的这一扇门有没有必要做气锁?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-24 15:50:29 | 显示全部楼层
我有点疑问,你的气锁的两扇门是准备装在什么位置的?再者,你们的这个布局看着这么奇怪?好像很少见啊,个人感觉气锁装在你们的二更两侧的门上应该是比较好的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-24 15:56:36 | 显示全部楼层
玄月望夏 发表于 2017-10-24 15:50
我有点疑问,你的气锁的两扇门是准备装在什么位置的?再者,你们的这个布局看着这么奇怪?好像很少见啊,个 ...

二更两侧的门都有,我们一更出来是一个环形走道,然后由环形走道通往不同的生产区,不知道我说明白没有。同样的在另外一个车间,出了一更后所有的门都有护锁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-24 16:11:46 | 显示全部楼层
FP2016 发表于 2017-10-24 15:56
二更两侧的门都有,我们一更出来是一个环形走道,然后由环形走道通往不同的生产区,不知道我说明白没有。 ...

一更出来后的环形走到是与各个生产区直接相连的,还是通过缓冲,二更相连?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-24 16:13:04 | 显示全部楼层
玄月望夏 发表于 2017-10-24 16:11
一更出来后的环形走到是与各个生产区直接相连的,还是通过缓冲,二更相连?

都有缓冲间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-24 16:16:44 | 显示全部楼层

那这样的话,在缓冲间做气锁就可以了,一般都是在最接近生产区域的房间两侧装上气锁的,比如,我们就是一更进去是二更,二更之后是缓冲,缓冲之后直接进生产区了,我们就是在缓冲设置的气锁
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-24 16:21:22 | 显示全部楼层
玄月望夏 发表于 2017-10-24 16:16
那这样的话,在缓冲间做气锁就可以了,一般都是在最接近生产区域的房间两侧装上气锁的,比如,我们就是一 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-24 16:24:55 | 显示全部楼层

没事,没事,不知道能不能帮上你呢
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-4-29 20:56:13 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-9 01:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表