玄月望夏 发表于 2017-10-24 15:50 我有点疑问,你的气锁的两扇门是准备装在什么位置的?再者,你们的这个布局看着这么奇怪?好像很少见啊,个 ...
FP2016 发表于 2017-10-24 15:56 二更两侧的门都有,我们一更出来是一个环形走道,然后由环形走道通往不同的生产区,不知道我说明白没有。 ...
玄月望夏 发表于 2017-10-24 16:11 一更出来后的环形走到是与各个生产区直接相连的,还是通过缓冲,二更相连?
FP2016 发表于 2017-10-24 16:13 都有缓冲间
玄月望夏 发表于 2017-10-24 16:16 那这样的话,在缓冲间做气锁就可以了,一般都是在最接近生产区域的房间两侧装上气锁的,比如,我们就是一 ...
FP2016 发表于 2017-10-24 16:21 好的,谢谢