[辅助设备] 洁净室的相对压差调节方法有哪些?

[复制链接]
药徒
发表于 2018-1-17 09:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区压差调节方法:
1、调节回风口开度。
2、送、排风机的频率调整送、排风量。
还有其他的方法吗?

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:05:32 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2018-1-17 10:02
你说的太笼统了,根据实际情况决定

主要的调节手段有哪些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 10:02:12 | 显示全部楼层
你说的太笼统了,根据实际情况决定

点评

主要的调节手段有哪些  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:05
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-17 10:26:39 | 显示全部楼层
一般就这些办法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 10:38:00 | 显示全部楼层
一般就是调节进回风阀,另外房间门的封条也可以加一下,一个大的洁净区域要考虑整体的平衡,调节时间会比较长,进风回风调节还要兼顾房间的风速、风量

点评

先调整风速风量,然后再调整压差  详情 回复 发表于 2018-1-17 11:35
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-17 11:08:19 | 显示全部楼层
送风频率不能动,动了换气次数就影响了
可以调排风频率和阀门开度
回风阀门是对的
还有一个更常见的是新风阀门开度

点评

因为疫情原因,我们需要关闭所有的回风,请问这种情况下压差还能调吗  详情 回复 发表于 2020-3-10 08:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:35:32 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2018-1-17 10:38
一般就是调节进回风阀,另外房间门的封条也可以加一下,一个大的洁净区域要考虑整体的平衡,调节时间会比较 ...

先调整风速风量,然后再调整压差

点评

那就需要留有余量,调之前新风最好不要直接开到最大,除非风量不够  发表于 2018-1-17 13:28
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-1-17 12:24:39 | 显示全部楼层
一般都是通过调节送回风的

点评

我们旧车间新更换的高效,换气次数就不够是什么原因啊?楼兄  详情 回复 发表于 2018-1-17 13:36
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-17 13:23:41 | 显示全部楼层
一般来讲,再其它设施都完善的情况下,首先固定送风---调节回风---调节排风---初检---微调---检测---确定---日常检测---维护

点评

感谢您的专业回答,请问空调机组使用时间长,更换完高效过滤器总的换气次数也不够是不是因为设备老化的原因啊。漏风什么的  详情 回复 发表于 2018-1-17 13:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-17 13:35:45 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2018-1-17 13:23
一般来讲,再其它设施都完善的情况下,首先固定送风---调节回风---调节排风---初检---微调---检测---确定-- ...

感谢您的专业回答,请问空调机组使用时间长,更换完高效过滤器总的换气次数也不够是不是因为设备老化的原因啊。漏风什么的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-17 13:36:51 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2018-1-17 12:24
一般都是通过调节送回风的

我们旧车间新更换的高效,换气次数就不够是什么原因啊?楼兄
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-17 13:47:15 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2018-1-17 13:35
感谢您的专业回答,请问空调机组使用时间长,更换完高效过滤器总的换气次数也不够是不是因为设备老化的原 ...

设计时冗余不够,或者跟换电机皮带试一下,否则就是电机问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-10 08:09:43 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-1-17 11:08
送风频率不能动,动了换气次数就影响了
可以调排风频率和阀门开度
回风阀门是对的

因为疫情原因,我们需要关闭所有的回风,请问这种情况下压差还能调吗

点评

可以调节的。  发表于 2022-4-14 17:02
这要看新风管设计尺寸和回风管的尺寸差多少?也就是新风能不能完全替代回风 其次再看排风机的风量是否和新风匹配 按照新风和排风量重新设定风机的变频频率 一般很难达到相应的换气次数 你们要评估换气次数的影响  详情 回复 发表于 2020-3-10 09:05
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-10 09:05:58 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2020-3-10 08:09
因为疫情原因,我们需要关闭所有的回风,请问这种情况下压差还能调吗

这要看新风管设计尺寸和回风管的尺寸差多少?也就是新风能不能完全替代回风
其次再看排风机的风量是否和新风匹配
按照新风和排风量重新设定风机的变频频率
一般很难达到相应的换气次数
你们要评估换气次数的影响
换气次数可以的前提下,压差是没有问题的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 14:36:57 | 显示全部楼层
1、先调出风柜总送风量、新风量;
2、根据风量平衡图,在风口平面上标注额定送风量、回风量:固定送风量-----调回风量(压差)
3、根据风管平面图,利用静压复得法倒推调整各个风口风量、房间压差达到设定值。
3、系统风量调整,牵一发,而动全身;必须根据平面图和压损预估经验、静压复得法倒推,才能针确调出设定值。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-3 16:13:50 | 显示全部楼层
优先调整回风口吧,因为动了送风口的话,容易造成洁净室其他房间换气次数不达标
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-6 10:49:02 | 显示全部楼层
压差不对,先检查空调机组有没有问题,洁净区门密封情况,这两点确保没有问题再考虑调整风机频率及调节风阀,调节频率和风阀要考虑风量和风速问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-13 13:45:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 磊zvuedmmr 于 2022-4-13 13:47 编辑
雪舞 发表于 2020-3-10 08:09
因为疫情原因,我们需要关闭所有的回风,请问这种情况下压差还能调吗

不回风·就等于全排风就是,压差反而比有回风的更好调,工程里只要做过的就会调,视情况进行调节,具体不赘述
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-20 11:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表