请问这两个是怎么换算的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-19 08:31:52 | 显示全部楼层
自己查一下相关的国标
而且不光和换气次数有关系
还有新风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-19 08:51:21 | 显示全部楼层
换气次数=风量/房间体积,注意单位。最大人数是计算的吗?我觉得是自己根据法规定的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-19 09:19:00 | 显示全部楼层
《中华人民共和国国家标准洁净厂房设计规范》第4.2.5条 根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定。一般可按洁净区设计人数平均每人4~6平方米计算。
  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-19 12:27:35 | 显示全部楼层
按照每个人每小时最少40立方米的风量以及人均最少4平方米面积(GB 50073-2003)来算,取最严的标准
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-20 09:48:55 | 显示全部楼层
莎瓦娜 发表于 2018-1-19 12:27
按照每个人每小时最少40立方米的风量以及人均最少4平方米面积(GB 50073-2003)来算,取最严的标准

非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-6 14:12:05 | 显示全部楼层

敢问下,你们洁净区最大人数验证中人员净化用室(缓冲+更衣+)的人数怎么安排,计算出来的人数全挤在一个房间不合适吧?求解答非常感谢