蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1677|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 原料药空调净化系统验证范围咨询

[复制链接]
药徒
发表于 2018-7-3 14:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位,

空调净化系统验证的范围,做评估一般以下哪些需要进行安装确认?

1. 空调机组(机组和送回风等)
2. 空调管道
3. 高效过滤器
4. 地面,彩钢板等
5. 自控系统
6. 冷却水系统
7. 电气工程

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-3 14:16:54 | 显示全部楼层
4,归入这里不合适吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-3 14:17:47 | 显示全部楼层
EN,4先不考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-3 14:29:33 | 显示全部楼层
你的这种分类不是很全面,比如说整个洁净区内的服务于控制温湿度、压力的,以及传递窗、互锁装置等,其实是 很关键的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-3 14:56:29 | 显示全部楼层
不是CCA时才拆开 吗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-7-3 15:47:18 | 显示全部楼层
可以看看奥星的验证书籍

点评

哪本?求推荐书名,谢谢  详情 回复 发表于 2018-8-31 13:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-31 13:58:25 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2018-7-3 15:47
可以看看奥星的验证书籍

哪本?求推荐书名,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 16:41:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-9 20:52:11 | 显示全部楼层
如果只是做空调的,4可以不在安装过程里进行确认,如果是做厂房的确认,那应该是要做彩钢板和地面的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 17:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表