[空调系统] 空调系统温湿度控制问题

[复制链接]
发表于 2018-9-2 08:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    近期遇到一个疑难问题和大家探讨一下,公司固体制剂车间空调系统新风温湿度为37.6℃/47.5RH;回风温湿度为33℃/53RH;送风温湿度为22℃/78.3RH;温湿度探头安装位置:各管道口;组合式空调器结构为:新风加过滤回风段---表冷段---风机段---加热段---除湿段---中效过滤段---送风段(制冷采用的螺杆式冷水机组)
    那么问题来了:明显送风湿度过大,新风回风湿度都在合格范围,为什么送风经过表冷后湿度会加大?
    个人分析:管路没有泄漏;加热段和加湿段可以明确没有供蒸汽,温湿度仪表计量检测合格;冷冻水温度在合格范围内(冷水机组重新加载时间5分钟短期温度会超过18度);冷凝水排水管路畅通;机组上找不出故障点;夏季加热除湿温度会超过26度;该车间两套送风系统表显温湿度数据基本一致;
    疑问:1、送风湿度这么大为什么车间现场温湿度合格;2、新风回风湿度50左右经过表冷就算不能表冷除湿送风湿度也应该平衡和新回风一样,为什么会增加了湿度?
IMG_1700.JPG IMG_1699.JPG
咨询了几个净化公司和上海的设计院他们也没遇到过,请各位大神帮我分析分析!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-2 11:33:01 | 显示全部楼层
相对湿度的变化跟温度相关,相对湿度的表达方式是水汽分压与饱和蒸汽压的比值。水汽分压是一个变化量,而饱和蒸汽压是根据温度变化而变化的且成正比的,即温度越高,饱和蒸汽压越大。当你的空气经过冷却时,水汽分压没变,但由于温度降低,饱和蒸汽压变小;根据计算公式 湿度=水汽/饱和,饱和蒸汽压变小,湿度值自然就变大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-2 15:50:25 | 显示全部楼层
看看你们的空调冷凝水的密封弯,是否堵塞啦?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-2 17:33:33 | 显示全部楼层
zxb6668 发表于 2018-9-2 15:50
看看你们的空调冷凝水的密封弯,是否堵塞啦?

没有堵,水流正常!同一车间两套系统都是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 07:26:38 | 显示全部楼层
查找一下是否车间内部产生了蒸汽,或内部操作人员过多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 07:28:15 | 显示全部楼层
加湿器 检查一下,是否开启过大
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-3 08:14:27 | 显示全部楼层
zxb6668 发表于 2018-9-3 07:26
查找一下是否车间内部产生了蒸汽,或内部操作人员过多。

可以确定没有,并且车间现场温湿度合格!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-3 08:16:18 | 显示全部楼层
zxb6668 发表于 2018-9-3 07:28
加湿器 检查一下,是否开启过大

到空调的总蒸汽管道阀门都是关闭的,并且加湿器的阀门也是关闭的,压力表指针归零状态!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-3 10:12:16 | 显示全部楼层
排除了加湿器、空调冷凝水的因素,还有一种可能,与温湿度探头的位置也有关系,移动一下位置试试。
送风的湿度很大,回风的湿度合格,在固体制剂车间这是正常的现象。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 14:11:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 14:50:43 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-4 07:30:09 | 显示全部楼层
是否能将检测表更换一下啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-4 08:18:31 | 显示全部楼层
你的车间内压差是否正常?新风阀开度是否发生了变化?你的探头是否真实校验过?检查过检测探头没有?请问空调系统开启后一直都是你说的这种现象吗?还是刚刚启动才有这种现象?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-4 08:27:00 | 显示全部楼层
湿度与温度相关
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-4 10:52:49 | 显示全部楼层
zxb6668 发表于 2018-9-4 07:30
是否能将检测表更换一下啊?

更换过,也拿新表做了对比,数据一致
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-4 10:58:20 | 显示全部楼层
腾飞 发表于 2018-9-4 08:18
你的车间内压差是否正常?新风阀开度是否发生了变化?你的探头是否真实校验过?检查过检测探头没有?请问空 ...

车间压差、温湿度都合格!探头和表都拿新的和车间现场的去做过比对,数据一致!刚开启湿度会稍微大些,外面环境湿度下来以后,送风湿度还是80以上!多方打听据说四川很多药企送风系统都这样!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-4 12:43:15 | 显示全部楼层
看看新风和送风是否表接反啦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-4 15:30:18 | 显示全部楼层
高温空气经过冷却后湿度是会增加的,但是不明白的是表冷段在除湿之前,即使在表冷段湿度增加了那么除湿段也应该将湿度降下来;既然送风湿度还是增大了那就说明除湿机没有起作用,除湿机反而有可能成为湿度增加的一个因素;所以温度降低和除湿机失效都有可能造成湿度增加,或者是两者因素相加的结果。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 10:56:46 | 显示全部楼层
那是相对湿度,请检查绝对湿度!看看焓湿图!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 11:38:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 08:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表