欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
心塞历程之厂房设计贪图小便宜 我和很多仁兄仁姐们一样,也是从事药品生产企业质量管理工作的,在一家小型公司上班,大家都明白,在小公司里专做哪一块也是不现实,能过问的事情都得问问,本身咱也是某不知名大学制药工程专业的“高材生”,对 GMP里面厂房设计的要求也是懂那么一点皮毛。 一、赤脚大仙设计图纸:当初公司想省点钱,没有找专业的医工设计院设计厂房,也没有找小的设计单位。而是找了一位挂靠在设计单位的赤脚大仙设计的图纸,说是设计,也就是找个模板改改画画,修修尺寸,照着葫芦画瓢,有一样学一样呗。本想着应该差不多了,反正咱家是做中药的,也不去和人家高大上的西药厂攀比。然后就高高兴兴的按照图纸把厂房建了起来。 二、我们的纠结:当我们被招聘到公司上班时,厂房装修,机器设备等硬件已经就位,接下来就是准备试生产和GMP认证的相关工作。就在这时,我们招聘来了一位大神级的副总,初看车间之时眉头直皱,大叫一声“哎呀呀”然后滔滔不绝的说出了自己的看法,委婉的总结一下叫我们的厂房设计有多处不足之处,直接的表述就是这布局简直不忍直视啊!于是呼来几位老总就这个问题开了一个碰头会,也叫了我(算是蹭个热点吧),一致认为兹事体大,我们虽然专业,但不够权威,经研究决定找药监局的大佬们为我们的厂房设计把把脉,看看到底要不要改。果然药监的大佬们还是见多识广的,考虑的比我们还要细致,道出了种种不足。原本就要组织试生产的我们开始纠结起来了。 三、具体的设计缺陷有:普通车间、毒性车间人流物流共用;部分走廊无安全门;功能间大小严重脱离实际,放不下设备或配套设施,或者根本没有预留维修机器的空间,有的功能间大得离谱,完全又形成了空间浪费;D级净化区部分房间采用了顶送顶回的模式,除尘设备直接排空,且无防空气倒灌设施;质控中心化验室也是一样,从外表上看就是普通的办公室,都是砖墙相隔,一些需要用冷凝水的功能间甚至没有设计水龙头和下水道,机密仪器室和理化室没有设计排气扇,且实验室在一栋小楼上,每层4-5个房间,用了三层楼,实验员做实验上下楼非常不方便,更是连电梯也没有设计,送氮气的师傅抬着笨重的钢瓶爬楼梯的样子苦不堪言,估计心里早把设计厂房的人骂到祖宗八辈了; 四、面目全非的改造运动:厂房的这些缺陷对于我们使用者来说忍忍就算了,但是最怕这些问题被GMP认证的检查员们提出来,写上个一两条真是够咱们喝一壶的了,最害怕来上一条厂房设计不合理,有可能直接要命啊。于是乎又一番研究决定,我公司轰轰烈烈的改造运动开始了。各功能间挪彩钢板,加隔断墙,砸墙,封上不需要的门,凿开需要的门(安全门);装外挂电梯(加了外面商场那种透明电梯,特别上档次),毒性车间外加楼梯做为人流通道;化验室凿孔加管道,加排气扇,修改功能间位置,挪机器,挪设备。一时间厂里的工程人员加上外来的施工单位人员可谓一片热火朝天。持续2个月,宣布改造完毕了。 五、吃一堑长一智,总结一番:经过此番教训,公司领导一致认为给我们设计图纸的赤脚大仙水平太差,太能忽悠,下次绝不能再合作;其二以后设计图纸还得找正规设计单位,至少要找高人把把关,只有正规军才靠谱啊!
|