纯化水软化器填料更换后需要对软化器进行确认,其再生周期如何确认?软化器软化后的水质硬度标准是什么。实际测试时,再生后水质硬度小于1mg/L,随着运行时间增加,测试结果不断加大,没有查到相关的规定,这个硬度到达多少需要再次进行再生。或者RO膜进水硬度要求是多少?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-18 10:58:02 | 显示全部楼层
软化器的控制一般有三种方式,1是运行时间 2是产水量 3在线硬度检测仪。第三种方法增加一定的成本,但是比较准确。软化器的运行是一个很复杂的程序,优化的设计总结为:同时运行、交替再生。 提高设备的利用率和产水效率而不是一用一备的概念。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-15 20:28:33 | 显示全部楼层
一般要求硬度小于1.5mg/L,中国GMP指南中有提到。纯化水系统一般设计时会有两组软化器,一组使用,一组再生,定期切换,这些完全可以通过PLC进行自动控制,一般设备供应商会根据工程经验给出指导值,不用进行确认。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-2-16 08:45:21 | 显示全部楼层
每7天并联的软化器分别进行再生。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-16 14:36:04 | 显示全部楼层
可以要求操作人员每天用硬度检测试剂,就是看红蓝颜色的那种。
也可以根据软化器出水管装个流量计,用流量来确定再生频次,比如产水500吨后再生。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-16 15:19:22 | 显示全部楼层
个人感觉不用进行确认,按照厂家指导值设定,然后定期检测一下软化水硬度即可,硬度过高只会增加后续RO膜的负荷,最终产水水质影响不大,只要不是长期硬度超标应该可以接受。饮用水水质随着季节或者其他因素也会有变化,再生时间也可以进行适当调整