蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4456|回复: 20
收起左侧

[空调系统] 湿度超标

  [复制链接]
药徒
发表于 2019-4-28 16:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统里的回风湿度总是超标,有时候到75%左右,求各位大神指教
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-28 16:45:48 | 显示全部楼层
回风温湿度怎么会有超标这么一说呢(房间温湿度才会定有相应标准),空调系统是通过监测末端回风管内温湿度进行相应调节(蒸汽、冷冻水阀门开度的调节)以保证输送到各房间的温湿度满足你们的需求(产品需求,人员舒适度需求)。  为什么相应湿度达到75%,你们检测点在哪里,是新风和回风混合段还是哪里,房间湿度达到多少,原因太多了,不好说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-29 08:28:05 | 显示全部楼层
回风湿度超标得看看你的回风温度是多少,一般空调系统反馈的是整体情况,虽然不代表各个房间的具体状态,但是回风湿度超标是个不好的信号,因为洁净区会产热产湿,所以这个还是得具体检查下,可能是送风量的问题,先确认送下去的风的温湿度是否都正常。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-1 09:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
房间湿度超标回风湿度不一定超标,但是回风湿度超标意味着有房间湿度超标,需要除湿,除湿后需要加热,不加热可能存在房间温度过低,而且房间湿度还是不达标。因为这个湿度是相对湿度,不是含湿量。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-4 14:05:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-4 16:28:35 | 显示全部楼层
可能性太多了,某一个或多个房间产生湿热,制冷系统问题等等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-4 16:32:18 | 显示全部楼层
放点干燥剂,在探头边上

点评

您这是在干扰取样啊,小心检察官  详情 回复 发表于 2019-5-4 20:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-4 20:15:29 | 显示全部楼层
兴奋你我 发表于 2019-5-4 16:32
放点干燥剂,在探头边上

您这是在干扰取样啊,小心检察官
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-4 21:53:45 | 显示全部楼层
第一你看房间的温度是不是高了,温度对应着湿度,第二回风的房间是不是有高湿的如清洗室等,这个房间需要直排,要不然回风肯定高,然后再考虑蒸汽加热,制冷调节阀是否能打开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 09:50:59 | 显示全部楼层
更换高效可以试一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 11:59:40 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 14:19:59 | 显示全部楼层
我们都是湿度不够,北方和南方的差异还是大啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 13:44:28 | 显示全部楼层
回风湿度超标,表示房间内湿负荷大,空调除湿能力不足。 有任何加湿,除湿方面的问题,可与我联系 QQ 87792626
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-6 11:00:14 | 显示全部楼层
建议从焓湿图方面来找原因,温度与湿度是对应的,一般我们监测的相对湿度,空气中含水量多少用绝对湿度来表示,相对湿度=绝对湿度/绝对饱和湿度x100%,温度越高,绝对饱和湿度越大,即温度越高空气中蕴含水分能力越高。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-11 11:16:39 | 显示全部楼层
温度正常情况下,冷冻水流量不足也会导致除湿效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-11 09:23:11 | 显示全部楼层
首先看温度是否满足工艺要求,按道理是湿度高,温度会低的,可以采用加热的方式降低湿度!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-11 13:37:27 | 显示全部楼层
原因有很多,我自己看法1.确认下空调冷冻水跟加热一块是否有问题,比如过滤堵住了。2.温湿度探头检验下,看是否探头有问题3.有时候自控逻辑有问题,自动调节不到正常范围,需要你手动干预,使温湿度都在范围内在打到自动
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-10 11:28:23 | 显示全部楼层
除湿机试试看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 11:42:02 | 显示全部楼层
一般情况下都是冷却水不足(压力、温度)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-10 19:05:41 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-4-28 16:45
回风温湿度怎么会有超标这么一说呢(房间温湿度才会定有相应标准),空调系统是通过监测末端回风管内温湿度 ...

您应该是没见过空调自控控制送风的, 我们就是 ,天天烦死我了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 19:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表