一个D级洁净区车间,哪些功能间需要控制压差,就是说我哪些功能间需要设计安装压差表?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-6-18 15:22:44 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区之间、不同洁净级别之间的压差应不低于10Pa。必要时,相同洁净区内不同功能房间之间应保持适当的压差梯度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 16:06:53 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区压差≥10Pa,相同区域的洁净度压差≥5Pa,就是洁净区房间的隔壁是非洁净区的要安装。比如:此房间的隔壁是外墙草坪,或者隔壁是外包装。相同洁净度的地方需要压差的,是产尘房间,比如过筛,制粒,压片等,走廊的压差要高于房间压差5Pa以上,防止粉尘通过走廊污染其他房间。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-6-19 08:20:27 | 显示全部楼层
具体的说:产尘量大的、药物裸露的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-19 09:31:57 | 显示全部楼层
tigar 发表于 2019-6-18 16:06
洁净区与非洁净区压差≥10Pa,相同区域的洁净度压差≥5Pa,就是洁净区房间的隔壁是非洁净区的要安装。比如 ...

这个回答我比较能理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 15:00:27 | 显示全部楼层
粉色小美 发表于 2019-6-19 09:31
这个回答我比较能理解

根据实际情况还有人流、物流、总混、预混、内包、各前室、弃物、手消毒、洗衣、粉碎、称量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 21:02:43 | 显示全部楼层
现在的D级洁净车间,几乎所用的功能间只有产尘就得压差控制,包括过去说的铝塑间不产尘,但是能产异味,烟也得负压控制,辅助功能间,比如中间站,内包材暂存,原辅料暂存等不需要压差。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 12:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表