蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2953|回复: 19
收起左侧

[压缩空气] 压缩空气粒子不符合预期

[复制链接]
药徒
发表于 2019-6-19 10:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
Feige图片20190402112436.png
如图,压缩空气系统,这个阵容粒子居然只有C,个别点只有D级洁净区标准,钱是不是白花了。蒲友门帮忙分析下。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 11:04:06 | 显示全部楼层
我个人觉得,原因可能有以下几方面,1管道的酸洗钝化,管道清洁不到位,PA管道是否过长
                                  2整个系统在维护保养及使用方面是否到位(如压缩机保养、管道定期灭菌等)
                                  3除菌过滤器及其他上游过滤器是否定期做完整性检测或定期更换
                                  4检测一下PA空气中的Cl-含量是否过多
                                  5查一下除菌过滤器的使用压力上限,可在滤器上游设置减压阀
                                 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 10:27:43 | 显示全部楼层
这个更系统没太大关系吧,有可能设备本身问题,或者管道的洁净度差?不是很懂
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-19 10:39:27 | 显示全部楼层
你们是要达到百级标准?

点评

是的,按道理可以达到的,看得出啥问题吗  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:40:31 | 显示全部楼层
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 10:39
你们是要达到百级标准?

是的,按道理可以达到的,看得出啥问题吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-19 10:45:31 | 显示全部楼层
a1234567890 发表于 2019-6-19 10:40
是的,按道理可以达到的,看得出啥问题吗

估计不行吧,我们吸干机后面加了3个0.01的过滤器,都不能达到百级,也就万级的标准。
当压缩空气的压力调小到0.3mpa以下可以达到百级,压力上升到0.7mpa就只有万级了。
我感觉是滤芯不耐高压,也有可能是我们测的方法有问题

点评

你们找到原因了吗  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:53
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-19 10:46:58 | 显示全部楼层
除菌过滤器后的洁净管道是否有问题?

点评

就阀门了  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 10:50:46 | 显示全部楼层
一般来说末端过滤器没问题的话初期一般不会有这个情况的,跟制备系统没啥关系,考虑一下是不是末端过滤器后段的管道过长没有吹扫干净有焊渣之类的杂质,建议把管道多吹扫一段时间再测试看看

点评

我去试试  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:53:29 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2019-6-19 10:50
一般来说末端过滤器没问题的话初期一般不会有这个情况的,跟制备系统没啥关系,考虑一下是不是末端过滤器后 ...

我去试试
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:53:46 | 显示全部楼层
沉淀nyear 发表于 2019-6-19 10:46
除菌过滤器后的洁净管道是否有问题?

就阀门了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:53:58 | 显示全部楼层
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 10:45
估计不行吧,我们吸干机后面加了3个0.01的过滤器,都不能达到百级,也就万级的标准。
当压缩空气的压力 ...

你们找到原因了吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-19 10:56:39 | 显示全部楼层
a1234567890 发表于 2019-6-19 10:53
你们找到原因了吗

没有啊,我怀疑滤芯就是不耐高压的,不然为啥压力调小了能合格,压力调大了不合格。你要是找到解决方案跟我说下啊

点评

好吧,报告领导去,看看老师傅怎么说  详情 回复 发表于 2019-6-19 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-19 11:02:13 | 显示全部楼层
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 10:56
没有啊,我怀疑滤芯就是不耐高压的,不然为啥压力调小了能合格,压力调大了不合格。你要是找到解决方案跟 ...

好吧,报告领导去,看看老师傅怎么说
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-19 11:06:34 | 显示全部楼层
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:04
我个人觉得,原因可能有以下几方面,1管道的酸洗钝化,管道清洁不到位,PA管道是否过长
                  ...

我问下,我们的压缩空气压力调小了就能达到百级,压力恢复到7公斤就不能达到百级, 是不是就是因为滤芯不耐压?
但是问过好几个厂家,说就是用这样的滤芯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 11:23:42 | 显示全部楼层
宠物是条狗 发表于 2019-6-19 11:06
我问下,我们的压缩空气压力调小了就能达到百级,压力恢复到7公斤就不能达到百级, 是不是就是因为滤芯不 ...

那还要看看您的粒子计数器的采样量,如果压缩空气的出气量大于粒子计数器的采样量,相当于吹出大于吸入,所以不能达标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 11:26:29 | 显示全部楼层
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:23
那还要看看您的粒子计数器的采样量,如果压缩空气的出气量大于粒子计数器的采样量,相当于吹出大于吸入, ...

还有一般压缩空气用的疏水性过滤器承受的压力上限没有超过5公斤的,你使用7公斤已经将滤器吹破,那样粒子不是全过去了吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-19 12:06:50 | 显示全部楼层
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:23
那还要看看您的粒子计数器的采样量,如果压缩空气的出气量大于粒子计数器的采样量,相当于吹出大于吸入, ...

压缩空气采集后再测试过,发现结果是一样的,应该不是吹大于吸的情况
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-19 12:25:32 | 显示全部楼层
压缩空气的粒子是非常容易控制的,可检查除菌过滤器下游的管路。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-19 12:58:23 | 显示全部楼层
龙吟凤 发表于 2019-6-19 11:04
我个人觉得,原因可能有以下几方面,1管道的酸洗钝化,管道清洁不到位,PA管道是否过长
                  ...

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 15:26:47 | 显示全部楼层
考虑下滤芯的流量限制,过滤量越大使用的滤芯越多。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 15:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表