最近几次检查,都被检察官提出空调变频的问题,法规只要求空调要连续运行,晚上连续开启比较浪费资源,想了解一下大家都是怎么控制的,如何进行验证的,请各位赐教
单选投票, 共有 724 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-27 17:00:02 | 显示全部楼层
晚上变频后会造成压差不合格,违反法规,所以我们晚上和白天一样维持生产状态,就是成本很高。

点评

正常保持洁净区对外的微正压差就行。实在不行,实在不行,降频后,降低回风量,加大新风量,来提高洁净区对外压差  发表于 2020-11-28 10:33
压差不合格有什么问题啊? 法规上设计压差是为了控制污染扩散的,既有药物粉尘污染环境或洁净走廊的目的,也有外界大气污染洁净区的目的。晚上停产了,没有粉尘产生,没有压差有什么风险呢? 只要控制住洁净区对外  详情 回复 发表于 2019-8-1 16:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:20:18 | 显示全部楼层
vikey4534 发表于 2019-7-27 17:00
晚上变频后会造成压差不合格,违反法规,所以我们晚上和白天一样维持生产状态,就是成本很高。

这应该是比较省事的做法,不会被检察官挑战
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 12:46:28 | 显示全部楼层
月潇琴 发表于 2019-7-28 15:20
这应该是比较省事的做法,不会被检察官挑战

嗯,是的,被挑战的滋味很难受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 16:40:27 | 显示全部楼层
B级正常运行,C\D级把频率稍微降低了点,刚刚保证压差,做好验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 16:40:53 | 显示全部楼层
vikey4534 发表于 2019-7-27 17:00
晚上变频后会造成压差不合格,违反法规,所以我们晚上和白天一样维持生产状态,就是成本很高。

压差不合格有什么问题啊?
法规上设计压差是为了控制污染扩散的,既有药物粉尘污染环境或洁净走廊的目的,也有外界大气污染洁净区的目的。晚上停产了,没有粉尘产生,没有压差有什么风险呢?
只要控制住洁净区对外界的压差就行了,
而且在正常生产前要提前开机,给洁净区回复温湿度,压差的时间,然后再进行生产,
从风险角度来说问题不大。
有一个问题是降频后,洁净区的温湿度还能不能保持,如果洁净区内有暂存的温度敏感的物料能不能满足储存条件,这是要考虑的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 16:44:44 | 显示全部楼层
wdq0208 发表于 2019-8-1 16:40
压差不合格有什么问题啊?
法规上设计压差是为了控制污染扩散的,既有药物粉尘污染环境或洁净走廊的目的 ...

主要是相关验证考虑不够全面,容易被检查员抓住漏洞。停机或低频时早晨恢复到全频得有验证支持多长时间能达到洁净级别的要求。很多都嫌麻烦就不考虑这块能耗了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 16:46:14 | 显示全部楼层
星星bq 发表于 2019-8-1 16:40
B级正常运行,C\D级把频率稍微降低了点,刚刚保证压差,做好验证。

同意           
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-6 16:35:09 | 显示全部楼层
我们公司上班开下班关
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-14 08:51:22 | 显示全部楼层
除了双休日,节假日关,其他时间24h开机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-14 09:02:01 | 显示全部楼层
晚上低频是没问题的,维持洁净区与外界压差,我们的设计是,晚上开启值班风机,维持压差,原辅料暂存间和中间站是晚上独立的空调因为要保证中间站的环境温湿度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-14 10:41:59 | 显示全部楼层
变频过程中车间内湿度怎么控制?是否出现水珠现象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-14 13:45:23 | 显示全部楼层
为了不被专家挑战  还是正常运行把,无菌车间一般产品附加值还可以。省了电费要一大堆软件支持。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 09:19:54 | 显示全部楼层
可以开值班模式,但是需要做验证。  生产期间正常运行,非生产期间保持压差梯度    开启值班模式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 17:14:15 | 显示全部楼层
晚上值班模式能节约40~50%的能耗呢,空调设计告诉我的

点评

我还怕模式变去变来的,能耗反而提升了呢  详情 回复 发表于 2024-1-2 15:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 17:35:57 | 显示全部楼层
晚上开值班风机,与外界维持一定的压差,第二天正常生产时正常频率开机,比较稳妥。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-26 17:22:19 | 显示全部楼层
无菌附录,“第三十四条        在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应能确保对周围低级别区的正压,维持良好的气流组织,保证有效的净化能力。”意思是不是在下班后可以降频,保证压差梯度即可?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-30 08:58:00 | 显示全部楼层
分析是否需要重新验证,如需要重新验证,对企业带来的不便及浪费太大。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 09:08:35 | 显示全部楼层
关键区域一般不变频,级别低的区域可以执行值班模式,不过值班模式的压差和温湿度都是需要验证的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-10 14:00:38 | 显示全部楼层
rogerhao 发表于 2019-8-26 17:22
无菌附录,“第三十四条        在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应能确保对周围低级别区的正压,维持良好 ...

是啊 但是你得有验证支持
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 22:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表