发表于 2019-9-11 15:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位带哥,我司GMP检查,给出缺陷其中一条,是仓库的排风效果欠佳,其中也包括仓库的小的取样间。请教一下仓库排风效果,这个应该怎么量化,或者如何证明效果好。谢谢各位啦。急求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-11 15:14:56 | 显示全部楼层
排风效果欠佳,这个太宽泛了,个人猜测是不是取样间的捕尘系统效果不好,不能够预防在样品取样过程中的污染与交叉污染,所以才说排风系统效果欠佳,这样你才能有针对性的去改,

点评

浦发精英喙公主  检察官用A4纸放老远试了一下,说吸力不强,就落缺陷了。他的目的肯定是怕粉尘无法快速排放,现在整改不知道如何整改,达到什么样的效果才算是合格。  详情 回复 发表于 2019-9-11 15:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-11 15:20:37 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2019-9-11 15:14
排风效果欠佳,这个太宽泛了,个人猜测是不是取样间的捕尘系统效果不好,不能够预防在样品取样过程中的污染 ...

检察官用A4纸放老远试了一下,说吸力不强,就落缺陷了。他的目的肯定是怕粉尘无法快速排放,现在整改不知道如何整改,达到什么样的效果才算是合格。

点评

山顶洞人  气流模型测试,烟雾实验 另外,提醒,不要重复发帖,  详情 回复 发表于 2019-9-11 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

药士
发表于 2019-9-11 16:08:22 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2019-9-11 15:20
检察官用A4纸放老远试了一下,说吸力不强,就落缺陷了。他的目的肯定是怕粉尘无法快速排放,现在整改不知 ...

气流模型测试,烟雾实验
另外,提醒,不要重复发帖,
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-11 16:27:40 | 显示全部楼层
这个很简单,除尘系统有专门的设计规范,按规范设计就行了,一般是捕尘器尽量覆盖整个操作面,操作面离排风口的距离应不超过1.5倍的管径,捕尘罩的面风速应不小1m/s,不过话说确定有这么傻的检查官离老远距离说吸力不强,这个表示怀疑,哈哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-9-23 11:58 , Processed in 0.107834 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部