咨询大家一个问题,大家药厂运行中有没有碰到过类似的情况:

同一个固体制剂类洁净生产区,包含多个品种同时生产,不同品种的生产房间的空调系统分开。某个品种如果长时间停产,那么将此品种的净化空调关闭,再运行时再做验证,是否可行。

我之前听说过勃林格上海张江的药厂有过类似案例做法,但是不知真假,另外,如果这样实施,验证如何实施。

因此,想问一下大家有没有类似的经验。

又或者说,这种做法属于灰色地带,有这样做,但是不做验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 08:36:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangyahua 于 2019-10-23 08:46 编辑

生产不同产品的功能间是在一个区域嘛(类似分布在洁净走廊两侧这种) 还是单独生产区域
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 08:46:31 | 显示全部楼层
一个生产区,多种品种,多组系统净化空调。如果关闭某组净化空调是有风险的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:05:32 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-10-23 08:36
生产不同产品的功能间是在一个区域嘛(类似分布在洁净走廊两侧这种) 还是单独生产区域

分开的房间,在同一个洁净区,共用走廊

点评

zhangyahua  这个怕是不行哦,老哥,走廊送风是由哪个系统送的?(也是单独的嘛)  详情 回复 发表于 2019-10-23 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:09:55 | 显示全部楼层
383389476 发表于 2019-10-23 08:46
一个生产区,多种品种,多组系统净化空调。如果关闭某组净化空调是有风险的。

你指的风险有哪些,有没有可能通过手段去解决风险点。比如,如果关闭某套空调系统,把对应的房间都关闭,并做好密封(比如用硅胶密封),控制压差在法规允许的范围。如果要开启的话,做好自净,保证静态指标满足法规要求,是否可行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 09:14:20 | 显示全部楼层
能证明未关闭区域的洁净度,压差等符合要求就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 09:24:02 | 显示全部楼层
jimmy_dblue 发表于 2019-10-23 09:05
分开的房间,在同一个洁净区,共用走廊

这个怕是不行哦,老哥,走廊送风是由哪个系统送的?(也是单独的嘛)
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:25:45 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-10-23 09:24
这个怕是不行哦,老哥,走廊送风是由哪个系统送的?(也是单独的嘛)

走廊送风是独立的系统,不同产品生产是分别的小系统,不行的风险点或者担忧点在哪里。说实话,我知道有企业设这么做的,只不过不做验证而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 09:26:14 | 显示全部楼层
可以的(仅仅只针对口服固体制剂生产车间),你只要使用前做好验证就行,就是悬浮粒子、微生物这些都做好了可以关闭停产区的空调,但是没有空调系统的房间禁止储存和中转对环境有要求的物料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:29:55 | 显示全部楼层
辅料 发表于 2019-10-23 09:26
可以的(仅仅只针对口服固体制剂生产车间),你只要使用前做好验证就行,就是悬浮粒子、微生物这些都做好了 ...

谢谢你的回答,我想再多问一句,你们有没有过类似的实施案例,或者说知道有哪些企业有类似的实施案例,不是走擦边球的方式,而是真正做过验证通过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-23 11:28:00 | 显示全部楼层
jimmy_dblue 发表于 2019-10-23 09:29
谢谢你的回答,我想再多问一句,你们有没有过类似的实施案例,或者说知道有哪些企业有类似的实施案例 ...

我只能和你说这样做的企业非常多,好多我们给做咨询的客户口服固体制剂生产区长时间停产停空调都是可以通过验证的方式通过的GMP,而且在这一方面从来没有被落过缺陷项;其实口服固体制剂的风险本就不那么高的,要是无菌粉针、注射剂这类风险高的品种就得根据生产区的现场实际情况进行评估了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-23 12:32:41 | 显示全部楼层
辅料 发表于 2019-10-23 11:28
我只能和你说这样做的企业非常多,好多我们给做咨询的客户口服固体制剂生产区长时间停产停空调都是可以通 ...

好的,非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 09:44:37 | 显示全部楼层
口服还好,无菌的要求就更高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 22:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
对于这种非常规操作的验证,本来就没有标准,不过就算要验证,也无非是粒子检测,沉降菌检测之类。
来自小程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-14 09:34:14 | 显示全部楼层
我们片胶颗在一个洁净区同时生产   一个空调系统   功能间直排   做了共线生产风险评估   GMP认证刚过
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-12-13 17:37 , Processed in 0.086284 second(s), 93 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部