想问一下一个纯化水系统接两个分配系统,如果其中一个长时间不使用应该如何管理呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 15:00:25 | 显示全部楼层
下次使用前做三个周期的验证

点评

IPPM  闲置的那条线是否是直接停用,将水排空?下次使用前进行三个周期的验证就可以?  详情 回复 发表于 2019-10-24 15:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-24 15:10:59 | 显示全部楼层
皮球番茄草莓酱 发表于 2019-10-24 15:00
下次使用前做三个周期的验证

闲置的那条线是否是直接停用,将水排空?下次使用前进行三个周期的验证就可以?

点评

zhangyahua  实际可操作的可能性不大,闲置那条线不参与循环可能会影响到另一条线,管道压力,死水。。。  详情 回复 发表于 2019-10-24 15:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 15:13:01 | 显示全部楼层
IPPM 发表于 2019-10-24 15:10
闲置的那条线是否是直接停用,将水排空?下次使用前进行三个周期的验证就可以?

我觉得验证指南上是这个意思,倒是没经历过长时间不用这个情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 15:37:17 | 显示全部楼层
IPPM 发表于 2019-10-24 15:10
闲置的那条线是否是直接停用,将水排空?下次使用前进行三个周期的验证就可以?

实际可操作的可能性不大,闲置那条线不参与循环可能会影响到另一条线,管道压力,死水。。。

点评

IPPM  两个系统是分开的,分配一回水管上的一个用水点接分配二的进水,两个系统各自单独循环  详情 回复 发表于 2019-10-24 16:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 15:39:40 | 显示全部楼层
做个风险评估,然后补充一个简单的确认
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 15:41:04 | 显示全部楼层
拆了卖钱,给公司创收。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-24 16:17:42 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-10-24 15:37
实际可操作的可能性不大,闲置那条线不参与循环可能会影响到另一条线,管道压力,死水。。。

两个系统是分开的,分配一回水管上的一个用水点接分配二的进水,两个系统各自单独循环

点评

zhangyahua  老哥,能上个图看看嘛  详情 回复 发表于 2019-10-24 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 16:26:34 | 显示全部楼层
长期不用,要排水,尽量把水排干,基本的用压缩空气吹。1-三个月定期,吹一下。使用前巴氏消毒,严格执行第一阶段确认,合格可以生产并进入日常监测状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 16:28:51 | 显示全部楼层
再注意一个问题,罐内是安装的是旋转喷淋球的,喷淋球段管路就别吹了,会磨损喷淋球。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 16:29:35 | 显示全部楼层
IPPM 发表于 2019-10-24 16:17
两个系统是分开的,分配一回水管上的一个用水点接分配二的进水,两个系统各自单独循环

老哥,能上个图看看嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-25 09:16:35 | 显示全部楼层
IPPM 发表于 2019-10-24 16:17
两个系统是分开的,分配一回水管上的一个用水点接分配二的进水,两个系统各自单独循环

是不是分配1有一个使用点接分配2的循环系统储罐。这样的描述应该是说,分配二是分配一的小系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-25 09:17:10 | 显示全部楼层
jimmy_dblue 发表于 2019-10-25 09:16
是不是分配1有一个使用点接分配2的循环系统储罐。这样的描述应该是说,分配二是分配一的小系统

小系统停了对大系统应该没影响的,后期开机做验证就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-25 13:16:53 | 显示全部楼层
走个变更 排空后压缩空气吹干  氮气保护    再次启用冲洗、消毒、联系两周取样确认水质合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-12-13 17:37 , Processed in 0.133742 second(s), 95 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部