冰城小熊 发表于 2019-11-6 11:41 建议楼主可以看一下 GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 !如果一定要用90°要做好充分评估及确认才行
xqliu 发表于 2019-11-6 12:01 易清洁就好。
dcagain 发表于 2019-11-6 12:36 不使用圆弧过渡的吗?
jiangbj 发表于 2019-11-6 13:29 顶板与墙板夹角无所谓。地面与墙板的圆弧过渡即可。
wallace11 发表于 2019-11-6 14:13 培训老师说过:凡事多问几个为什么?为什么国家标准要求洁净厂房房顶与墙体夹角呈圆弧形。这是考虑到可能会 ...
十八有点呆 发表于 2019-11-6 15:55 指南说地面和墙面要用圆弧 没说这个
小富即安 发表于 2019-11-7 14:11 GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准