空调净化系统新风阀、回风阀、排风阀是不是不能去乱动?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-20 09:16:35 | 显示全部楼层
已经验证完成的,就别动的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-20 09:17:53 | 显示全部楼层
做好标示,尤其是回风口,日常清洁的时候难免会碰到,清洁完了再拨回原标示的位置即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-20 09:36:49 | 显示全部楼层
肯定不能乱动的咯,有些厂家施工完以后会要求在刻度上做记号,然后系统出现问题,比如压差紊乱,就检查一遍,是不是阀门被动过
不过空调系统调节是一个动态不断变化的过程,做记号有作用,但不是最终解决办法,你还是要去了解空调的运行原理,出了问题去解决问题,做标记最多半年有用吧,后续换个滤袋,换个高效,哪个房间调个压差,刻度也就没用了
了解了原理,就能全面的去看空调系统,阀门调节只是其中一项而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-20 10:06:39 | 显示全部楼层
我认为还是要看你自身是否懂这个东西,动了是否能恢复到房间整体风量平衡状态,换气次数能否满足要求。不考虑泄露条件。送风量=新风量+回风量。密闭情况,不可考虑风量渗透,新风量=排风量(实际排风会小于新风量)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-20 10:57:11 | 显示全部楼层
同上,做好“I”标记,操作后恢复原位。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 11:01:23 | 显示全部楼层
搭车问下,有没有关于空调的要求文献资料?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-20 11:12:13 | 显示全部楼层
自动控制的阀门无所谓,手动控制的千万别乱动,动了压差就废了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-25 20:58:40 | 显示全部楼层
根据使用情况而定。要是压差有问题还是要进行调节的,根据实际压差微调部分房间回风是可以的,一定要符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 13:33:00 | 显示全部楼层
新风、回风、排风是相互关联牵制的,动了房间压差会跟着变化,如果洁净区内压差没有问题,最好不要乱动。手动风阀做标记是系统调试后的常规做法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-6 11:45:06 | 显示全部楼层
学习学习   
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-8 12:22:19 | 显示全部楼层
现在是BMS控制了,回风阀是有执行器的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-18 15:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表