[验证管理] 空调系统的“动态”怎么做

[复制链接]
药徒
发表于 2020-3-30 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问空调系统的动态测试怎么做,日常监测关键操作间人员生产过程中进行测试,其他辅助房间,比如缓冲室,浮游菌和尘埃粒子动态怎么做?沉降菌需要4小时的动态,怎么测试?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-30 09:41:22 | 显示全部楼层
浮游菌动态影响不大,尘埃粒子计数器动态的话不合适,影响机器的准确性,尤其是粉碎间

点评

沉降菌的动态呢,其他是辅助房间,人员进入相对少,跟静态差不多啊  详情 回复 发表于 2020-3-30 09:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-30 09:43:25 | 显示全部楼层
402451009 发表于 2020-3-30 09:41
浮游菌动态影响不大,尘埃粒子计数器动态的话不合适,影响机器的准确性,尤其是粉碎间

沉降菌的动态呢,其他是辅助房间,人员进入相对少,跟静态差不多啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-30 10:42:07 | 显示全部楼层
402451009 发表于 2020-3-30 09:41
浮游菌动态影响不大,尘埃粒子计数器动态的话不合适,影响机器的准确性,尤其是粉碎间

D级还是别做动态了,本来法规就没有要求,尤其是粉碎间

点评

而且意义不大  详情 回复 发表于 2020-3-30 11:39
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-3-30 11:39:34 | 显示全部楼层
xhy87729 发表于 2020-3-30 10:42
D级还是别做动态了,本来法规就没有要求,尤其是粉碎间

而且意义不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-31 13:08:56 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2020-3-30 09:43
沉降菌的动态呢,其他是辅助房间,人员进入相对少,跟静态差不多啊

沉降菌该做还是得做,动态也不影响,我们一般只做主要功能间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 08:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表