发表于 2015-9-18 16:22:26 | 显示全部楼层
现在很多企业,用注射用水,都这么设计的。沈阳很多家,用这样的。我知道的就不下5家。主要是,阀门管件越多,产生焊接标准的地方越多,还有就是,看来应该是高配置,都用的自动阀门,应该可以有好的逻辑互锁关系,不然人为操作,误操作大。还有就是,管程压力,需要详细计算。泵的选择,和管道后期是否变径很重要,很重要。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-21 10:45:02 | 显示全部楼层
个人认为在使用和不使用冷却水两种状态时,控制主管路的调节阀门开启大小是关键。还有主管压力波动也不会控制。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-6 09:37:11 | 显示全部楼层
lancome123 发表于 2015-9-21 10:45
个人认为在使用和不使用冷却水两种状态时,控制主管路的调节阀门开启大小是关键。还有主管压力波动也不会控 ...

系统如果简单的话,主管路上的调节阀控制开度保证主管路流速是可以实现的,但是一旦用水点很多,一般超过10个,支管路和主管路的调节阀开度的逻辑控制是基本上控制不了的,也就是说,该设计只能在某个系统的局部使用,如果全管路都使用,基本上就是样子货。想实现当然可以,那就是每个用水点都是流量控制的,但是控制成本会增高到你无法承受。想像一下,每个用水点:流量控制、温度控制、各种自控阀门(带反馈),成本会极高的。对于大多数的水系统,有这个必要吗?
这样的设计十年前就有,郎脉早就知道,奥星借用罢了。另外,各个厂家对于pid图的画法及现场都有自己的一套,和ispe并不完全一致,但是原理上不会有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 15:24:37 | 显示全部楼层
当使用冷水时,支管温度降下来后,关闭支路后端回水阀,使被冷却的水全被使用,
当不使用冷水时,打开支路回水阀门,保持支路畅通,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-16 11:36:20 | 显示全部楼层
建安风骨 发表于 2016-1-6 09:37
系统如果简单的话,主管路上的调节阀控制开度保证主管路流速是可以实现的,但是一旦用水点很多,一般超过 ...

受教了,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-16 11:44:24 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-9-18 20:26
ISPE示意图更合理;奥星的如果水压平衡控制不好,会存在死水。

死水?能说详细点吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 08:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表