蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2549|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 自净时间

[复制链接]
药徒
发表于 2020-7-3 15:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教大家,自净测试完成后发现不符合要求,经过调查,确定是:自净测试前,洁净区环境不符合要求。请问,如何评估已完成测试的合格数据是有效的?从哪几方面进行评估,有无相关标准或指南依据?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-3 17:16:05 | 显示全部楼层
抛砖引玉,我试着回答一下,请各位大咖指正
自净时间测试前,洁净区应完成以下工作:
1、洁净区(室)已清洁、消毒;
2、确定洁净区(室)洁净度(悬浮粒子、沉降菌、浮游菌)符合企业内控标准;
自净测试的方法
1、发尘浓度;
2、不建议每个洁净房间都做自净,选部分具有代表性的洁净室即可;
接受标准
1、洁净度符合目标洁净级别;
2、自净时间指导值15min;
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-3 15:47:40 | 显示全部楼层
你是采用什么样的测试方法呢?自净测试前洁净区环境不符合要求,怎么发现的?如何评估已完成测试的合格数据是有效的,咋又合格了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-3 16:00:43 | 显示全部楼层
自净时间不应该是在检测前进行的嘛?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-3 16:17:15 | 显示全部楼层
是什么不符合要求呢  是“完成自净的时间过长但是可以达到环境合格标准”还是“不论自净多久 都无法达到环境监测标准” 。  另外 做自净验证的目的 本来就是 测试 环境从不合格到合格要耗费多久啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-3 16:53:05 | 显示全部楼层
自净测试前,洁净区环境不符合要求?这个标准是啥?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-3 16:55:48 | 显示全部楼层
没明白你说什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-17 11:37:03 | 显示全部楼层

自净测试之前,测试房间的粒子未达到相应级别要求,导致自净测试不合格
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-17 11:37:41 | 显示全部楼层
freda 发表于 2020-7-3 17:16
抛砖引玉,我试着回答一下,请各位大咖指正
自净时间测试前,洁净区应完成以下工作:
1、洁净区(室)已 ...

自净测试指导值不是20min吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-28 08:38:32 | 显示全部楼层
亲们,A级区域一般是自净后消毒,还是消毒后自净呀,有法规规定吗,谢啦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 14:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表