请问,普通口服固体制剂车间,空调系统故障(冷水机组坏了)导致4组空调仅一组空调能正常运行,其他空调系统停机,使车间大部分功能间无法维护温湿度,而停产超过15天。
如此,等冷水机组修好,所有空调机组重新全部正常运行后,在启动正常投产前,是否需要重新做空调系统验证,如不需要,肯定需要重新进行车间消毒,消毒后,是否需要等环境监测结果出来才能投产,尤其是是否需要等微生物监测结果出来,才能投产?
谢谢解答。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-7 08:47:09 | 显示全部楼层
冷水机组坏了,你送风有没有开啊?在这15天内,你的物料在哪里啊?是否能够符合存储要求啊?这些是要评估的。重新清洁消毒肯定是要的,微生物也要检验,建议等微生物结果(如果实在太着急,打个擦边球放行前出微生物也行)。至于是否需要验证,个人认为,如果你仅仅是维修冷水机组,就不需要验证了。另外这个维修肯定是和偏差连接的,需要关闭偏差,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 08:25:59 | 显示全部楼层
走偏差,评估,再验证。可以按停产复工程序走了,该测测该清清
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 08:12:37 | 显示全部楼层
这个属于重大维修了,必须要通过验证才行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-7 07:27:49 | 显示全部楼层
D级,个人认为需要做静态监测,按说这种情况公司文件应该有规定如何去做
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-6 20:46:53 | 显示全部楼层
做个风险评估。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-6 22:44:49 来自手机 | 显示全部楼层

然后呢?关键是需要评估什么内容和采取什么措施
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
一世英名 发表于 2020-09-07 07:27
D级,个人认为需要做静态监测,按说这种情况公司文件应该有规定如何去做

有道理,是的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
尼古拉斯-赵四 发表于 2020-09-07 08:12
这个属于重大维修了,必须要通过验证才行。

那您家控制得比较严
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
徐占鳌 发表于 2020-09-07 08:47
为什么要做微生物?您说的是静态表面菌做微生物吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
d级原则上来讲,不是静态可以不做表面微生物吗,等动态生产的时候,同步做了不行?⊙﹏⊙
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-7 20:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
尼古拉斯-赵四 发表于 2020-09-07 08:12
这个属于重大维修了,必须要通过验证才行。

看来基本等于是停产复工了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-8 08:04:30 | 显示全部楼层
李君1 发表于 2020-9-7 17:01
为什么要做微生物?您说的是静态表面菌做微生物吗?

对,环境监测
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-8 08:05:46 | 显示全部楼层
李君1 发表于 2020-9-7 17:02
d级原则上来讲,不是静态可以不做表面微生物吗,等动态生产的时候,同步做了不行?⊙﹏⊙

正常程序肯定是先做环境,毕竟停了这么长时间了,生产同步不太合适啊,非常牵强!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-8 08:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
徐占鳌 发表于 2020-09-08 08:05
正常程序肯定是先做环境,毕竟停了这么长时间了,生产同步不太合适啊,非常牵强!

那么d级的环境监测,需要包含做微生物取样吗?需要等结果吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-8 08:55:52 | 显示全部楼层
沉降菌,建议等,如果非常非常着急你们就看着办吧,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-8 09:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
徐占鳌 发表于 2020-09-08 08:55
沉降菌,建议等,如果非常非常着急你们就看着办吧,

我感觉也是能静态做一下沉降菌更好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 10:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表