增加一根氮气管道,需要做哪些验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-8 12:51:40 | 显示全部楼层
(焊接的话)焊接记录、钝化处理,这些是基本的,根据用途评估是否检测和检测频次(检测项目:水分、油分、粒子、浮游菌等)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-8 21:22:17 | 显示全部楼层
需要先评估氮气是做什么的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-8 22:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
先风险评估吧,参考一下以前在论坛上看的增加纯化水管路,管路的焊接 材质设计对系统的影响,另外一个是增加使用点会不会造成系统过载等其他影响,看评估结果来确不确认吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-9 08:07:58 | 显示全部楼层
先说干嘛用的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-11-9 09:54:24 | 显示全部楼层
这根管道是在哪里加的,不同位置,用途不同,结果也不同。先做评估,再定结论。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-13 09:40:12 | 显示全部楼层
针对你增加的位置,洁净级别来看,一般安装确认是必须做的,性能得看你安装的具体位置以及用途是否属于洁净级别判定。安装一般都有:管道文件确认、管道材质确认、斜度、试漏、焊接、酸洗钝化等