117342780 发表于 2021-3-2 15:00 一般不监测,放入B级的,压力表不能一起灭菌,除非使用那种可灭菌的一次性压力传感器。 前期你可以做试 ...
迈克陈 发表于 2021-3-2 17:29 监测压力的目的是及时发现过滤器可能的堵塞吧,这个和过滤的溶液有关系,只做验证可 ...
周一周二 发表于 2021-3-2 17:40 据我所知,过滤消毒液一般是不加压的,理论上过滤器两边压力是一样的,压力监测没有什么实际作用,只需要 ...
无云007 发表于 2021-3-4 16:57 需要检测,C级过滤到B级应该是关键的东西了,监测压力可以及时发现过滤器的完整性的异常情况,建议监测