您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
wgx1979 发表于 2021-04-17 17:02 流速慢容易滋生微生物吧
huangkui 发表于 2021-04-17 18:15 一般对回水流速进行监控呀
928872264 发表于 2021-04-18 09:16 ISPE指南第四卷 水和蒸汽系统推荐的管道最低流速为3英尺每秒(约为0.9144m/s),国内一般保证不低于1m/s。回水的最低流速可以根据整个循环系统的最低流速要求和管径换算得到。
金三角 发表于 2021-4-18 13:45 非常感谢,如果方便的话,帮忙提供一下计算公式。或者相关的技术资料。
本版积分规则 发表回复
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 ) 增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033