最近遇到一些设备验证中的问题,其中有一个关于设备报警功能的确认怎么做的问题,不知道各位大神都是怎么处理的

关于设备验证报警功能确认,目前遇到两个问题:1、设备触发报警,大多数情况都是设备运行异常了,验证过程中设备运行的好好的,怎么做报警功能的确认?2、如果人为触发报警很容易对设备造成损伤,是否应该为了做报警功能确认而认为触发?


补充内容 (2021-8-30 13:18):
看到有建议用模拟信号的,这个确实是个触发报警的好方法,不过其实我们担心的还是触发报警之后的设备急停,设备正常运行过程中触发急停,在公司领导看来是对设备有很大损伤的,所以生产的领导极力反对人为触发报警
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 17:19:38 | 显示全部楼层
这种一般都是降低报警上下限到正常区间触发报警。比如冷库正常2~8℃,把报警温度设置到4~6℃,观察是否报警。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 16:11:08 | 显示全部楼层
提供一种思路:修改报警条件
比如500℃报警,提供这样的热量成本大,容易造成设备损坏,那么久就修改成50℃,这样就很容易实现了,可以触发报警就行。
这种方法未必适合所有情况,可以是一种思路。

点评

你这个是常规报警,什么电机异常报警,加热功能异常,你怎么模拟?  详情 回复 发表于 2021-8-27 17:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 14:34:41 | 显示全部楼层
破坏性试验,搞几下就知道了!主要看报警功能是否正常!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 14:35:30 | 显示全部楼层
模拟信号,人为触发报警就容易造成损伤,那设备也太脆弱了,这主要是说的是一些检测功能报警
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-27 15:02:32 | 显示全部楼层
报警装置一般都是温度探头或者感应探头等,这些装置模拟报警不会对设备造成破坏吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 15:29:45 | 显示全部楼层
可以是模拟信号报警,但要确认设备一些危险状况下的紧急停机报警功能,还是真实做为好,不然到时发生了一些事故就不好说了,话说新设备确认的的话,正好在质保期内多试试,如果这样设备也能出问题,这质保正好派上用场了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-27 16:44:35 | 显示全部楼层
可以在设备系统设置的菜单内将设备报警的触发值降低,然后你以平时正常运行的参数进行检测,这个时候就可以实现报警
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-27 17:04:14 | 显示全部楼层

在运行确认中执行报警功能:模拟信号
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 17:37:54 | 显示全部楼层
enter回车键 发表于 2021-8-27 16:11
提供一种思路:修改报警条件
比如500℃报警,提供这样的热量成本大,容易造成设备损坏,那么久就修改成50 ...

你这个是常规报警,什么电机异常报警,加热功能异常,你怎么模拟?

点评

可以在您说的这个前端做一些处理啊,比如控制电机的变频器。。短接一下  详情 回复 发表于 2021-8-28 13:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-28 13:24:31 | 显示全部楼层
Leon123 发表于 2021-8-27 17:37
你这个是常规报警,什么电机异常报警,加热功能异常,你怎么模拟?

可以在您说的这个前端做一些处理啊,比如控制电机的变频器。。短接一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-28 15:51:24 | 显示全部楼层
Leon123 发表于 2021-8-27 17:37
你这个是常规报警,什么电机异常报警,加热功能异常,你怎么模拟?

我只是说一个思路,不是适合所有报警。。。
举例我也是随便举得。。。
修改报警条件能不能验证这个报警功能主要还是看修改后的等效性。
比如计算机系统,服务器存储空间不足10%报警,这个我们修改成不足50%就报警,这个完全是有等效性的。
至于你说的电机异常、加热功能异常,可以尝试一下能不能通过修改传感器传递的参数来模拟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-28 15:52:53 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2021-8-27 17:19
这种一般都是降低报警上下限到正常区间触发报警。比如冷库正常2~8℃,把报警温度设置到4~6℃,观察是否报警 ...

支持+1
支持+1
支持+1
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-28 16:47:05 | 显示全部楼层
你们的设备使用说明书没有吗?HMI或者计算机系统验证有没有做?这个一般是可以设置报警限度值进行模拟报警,你们公司没有让设备供应商来做过验证?还是所有你们的设备都是自己做验证?如果是,那你让设备供应商提供技术支持啊。你不会就找他们,他们签的合同条款中应该有技术支持。让他们派人过来协助做验证。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-28 16:51:19 | 显示全部楼层
Leon123 发表于 2021-8-27 17:37
你这个是常规报警,什么电机异常报警,加热功能异常,你怎么模拟?

大哥,这个真的很简单的,只要自控工程师做了相应的报警在里面就可以做,一般就是DI/DO和AI/AO的数字或者模拟量的输入输出,通过在PLC控制柜中相应的点位进行电线短接或者信号发生器进行模拟量输入就可以产生相应的报警。别忘问我怎么知道,因为已经把我做烦了。

点评

额,我不是搞自控的所以我不晓得  详情 回复 发表于 2021-8-30 14:52
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-28 16:54:59 | 显示全部楼层
prince目夕 发表于 2021-8-27 15:02
报警装置一般都是温度探头或者感应探头等,这些装置模拟报警不会对设备造成破坏吧?

破坏个锤子,不会有问题的。感应探头出问题一般是真的出现它的感受范围值之外而且是长时间才会,要不就是物理破坏或者是内部线材短路烧毁。所以完全不必担心。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-30 13:13:50 | 显示全部楼层
enter回车键 发表于 2021-8-27 16:11
提供一种思路:修改报警条件
比如500℃报警,提供这样的热量成本大,容易造成设备损坏,那么久就修改成50 ...

修改报警条件我们也用,但是有些设备报警参数范围是受限的,比如温度平常运行都只有30几度,但是报警参数设置最低只能设置到50度,通过修改这个参数根本没法触发
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 14:19:28 | 显示全部楼层
cxz123147 发表于 2021-8-30 13:13
修改报警条件我们也用,但是有些设备报警参数范围是受限的,比如温度平常运行都只有30几度,但是报警参数 ...

如果可以修改传感器的电信号就高级了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 14:52:06 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-8-28 16:51
大哥,这个真的很简单的,只要自控工程师做了相应的报警在里面就可以做,一般就是DI/DO和AI/AO的数字或者 ...

额,我不是搞自控的所以我不晓得
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 23:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表