科研院校实验室是进行教学、科研和技术开发的重要基地有利于培养学生的实践能力、操作能力、创新能力,让学生学以致用,因此各大科研院校对实验室的建设非常重视。本文以实验室工程EPC(总承包)CEIDI西递的设计为例,具体谈谈科研院校实验室装修应该注意的问题。




总的来说,科研院校实验室总平面设计应该根据具体科研工作的要求来开展,具体规划面积应按《科研建筑工程规划面积指标》的规定执行。CEIDI西递一般都会对各类用房、室外实验场地和道路的平面布置及竖向设计、公用设施管网进行综合设计及环境设计。在设计通用实验室、专用实验室及研究工作室时一般采用标准单元组合设计。

在设计窗户时,CEIDI西递通常都会充分考虑到采光要求,在这个基础上尽量减少外窗面积。设置空气调节的实验室外窗注意保持良好的密闭性和隔热性,可开启的窗扇一般不少于窗扇总面积的1/3。  

在设计门时,宽度和高度都有标准。一个和一个以上标准单元组成的实验室的门洞,宽度不应小于1.20m,高度不应小于2.10m;1/2个标准单元组成的实验室的门洞,宽度不应小于1m,高度不应小于2.10m。

在设计通用实验室时,通用实验室标准单元组合的设计,一般都会考虑到使用时的具体情况,也会考虑通风柜、实验台及实验仪器设备的位置、结构以及管道位置等因素。通用实验室标准单元开间是根据实验台宽度、布置方式及间距决定的,实验台平行布置的标准单元开间应该不小于6.60m。通用实验室标准单元进深一般根据实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置来设置,应该不小于6.60m;无通风柜时,不宜小于5.70m。

专用实验室其开间和进深应按实验仪器设备尺寸、安装及维护检修的要求确定,不同的专业实验室要采取不同的技术措施。生物培养室应防止人流交叉感染,最好布置在建筑物的尽头处,不适合开设外窗;电子显微镜室应按照室内设备的振动速度和防磁要求,远离振动源及磁场干扰源,最好布置在建筑物的底层;谱仪分析室应远离振动源,最好布置在建筑物的底层。必须布置在非底层的楼层时,应该做好相应的隔振措施。




很多院校由于学术研究和实验功能的方向和目的不同,实验室的类型也是千差万别。很多实验室对恒温、恒湿、洁净、无菌等特定环境要求较高,与CEIDI西递这样拥有多年专业经验的洁净工程集成型服务商合作,不仅环保和洁净度有保障,还能在建设选材、设备选购、布局规划、水电设计等方面降低成本,有需要的院校可以去上海西递实业有限公司官网了解更多信息。




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 10:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表