洁净区里可以不设置清洗间,洗衣间,洁具间?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-11-17 14:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,请问洁净区是否可以不设置清洗间,洗衣间,洁具间,都放在外面普通区,灭菌了再带进去,按GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准里倒是有要求这些房间的洁净等级,不知道大家的厂房是怎样设计的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-17 15:47:23 | 显示全部楼层
灭菌了再带进去?这就衍生了一个问题,放入灭菌柜前要不要包装(也就是套呼吸袋)?不包装的话,粒子过不了~包装的话,也要在层流下进行吧?既然用到了层流下包装,那层流所处的背景环境就不能是普通区~一环套着一环,制药厂房设计有个原则,不要标新立异,大部分工厂都采取的模式,基本上是正确的(不绝对哈,一般性原则),也都是靠经验摸索出来的,仅供参考
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-17 14:47:18 | 显示全部楼层
先弄清楚,洁净区不只控制的微生物还有微粒的,你这里灭菌带进去,微生物控制了,那微粒呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-17 14:48:42 | 显示全部楼层
理论上可以,实际上看你们怎么执行吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-11-17 15:13:42 | 显示全部楼层
你普通区灭菌后怎么保证无菌?从灭菌设备拿出来后  你房间环境保证不了不还是染菌吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2021-11-17 15:13
你普通区灭菌后怎么保证无菌?从灭菌设备拿出来后  你房间环境保证不了不还是染菌吗?

我们的灭菌柜可以连接两头,清洗后灭菌,从另一头拿
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-17 15:28:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-17 16:02:17 | 显示全部楼层
可以,自己控制。并且解释的通,经过验证就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-17 16:23:26 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-11-17 14:47
先弄清楚,洁净区不只控制的微生物还有微粒的,你这里灭菌带进去,微生物控制了,那微粒呢?

你物料怎么带进去的 这些就怎么带进去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 10:21:19 | 显示全部楼层
一千个人一千个看法,我们的检查老师要我们采购烘干设备,进行烘干
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 10:31:11 | 显示全部楼层
建议风险高的事别做!
功能房间的设置是为了减少风险,检查员可能会抓你这个点一直不放,风险因数太多!
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-9-21 21:35:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-11 07:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表