发表于 2022-1-4 18:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教下B级动态粒子的采样量,是690还是1分钟(ISO1644计算值2L)?公司定的是1分钟,说的理由是公式中静态是29,动态是2900,按ISO1644计算,采样量值是2L。
但是我觉得计算取样量应该按静态标准来计算,级别一样,采样量应该一样。
有人有相关的指南法规吗?B级动态粒子的采样量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-4 19:02:40 | 显示全部楼层
这是国标里面的,ISO14644跟这是一样的
1641294079(1).png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-5 11:12:27 | 显示全部楼层
就按照每个点690L的采样量采样1分钟就可以了呀(如果设备每分钟采样量不足690L,就延长时间)
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-1-5 12:30:58 | 显示全部楼层
这玩意不用纠结,日常监测的时候,只要你把单位设置成为颗/立方米。无论使用28.3l粒子计数器,50l粒子计数器,还是100l粒子计数器,测出来的结果都是xxx颗/立方米。测试一分钟是因为,粒子计数器的吸气量就是1min吸气28.3l和50l,或者100l,致使测试出的结果为这个粒子计数器吸气量下的***颗/立方米。静态和动态只不过是粒子计数器的评判标准不一样,和吸气量无关。
个人见解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-5 13:11:12 | 显示全部楼层
B级静态和动态采样量和采样时间不同
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-5 15:58:50 | 显示全部楼层
呼呼_802 发表于 2022-1-5 13:11
B级静态和动态采样量和采样时间不同

正解                                                           
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-1-6 09:11:50 | 显示全部楼层
B级静态690,动态1min 根据公式和限度值算的,你们公司的没毛病!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-6 10:54:44 | 显示全部楼层
B级静态:(20/29)*1000=690L  根据不同规格的粒子计数器,采样时间不同
B级动态:(20/2900)*1000=6.9L  粒子计数器采样量只要不是2.83L/min的,其他几种规格,采集1分钟都够了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-17 14:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
dypdl639ut 发表于 2022-01-06 10:54
B级静态:(20/29)*1000=690L  根据不同规格的粒子计数器,采样时间不同
B级动态:(20/2900)*1000=6.9L  粒子计数器采样量只要不是2.83L/min的,其他几种规格,采集1分钟都够了

B级粒子采样量690L,如果一个房间2个点,每个点采样循环3次,是这3次每次690L,还是3次加起来690L?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-19 13:59:11 | 显示全部楼层
陈L 发表于 2022-7-17 14:10
B级粒子采样量690L,如果一个房间2个点,每个点采样循环3次,是这3次每次690L,还是3次加起来690L?

现在iso 14644没了ucl,应该每间房不用拿五个数据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-20 13:01:43 | 显示全部楼层
你们真的把标准看全了么?那公式是什么情况下用的知道吗?那是洁净区建完之后分级用的,你日常监测也那么弄,你白天不用干别的了,点多的话你测一天都测不完。

点评

关键是日常监测采样量没有 明说可以减少到多少,要不就是 GB/T 16292  详情 回复 发表于 2022-7-20 13:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-20 13:13:28 | 显示全部楼层
2L 那个肯定是计算有误的,再套公式看看
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-20 13:14:26 | 显示全部楼层
赵云龙 发表于 2022-7-20 13:01
你们真的把标准看全了么?那公式是什么情况下用的知道吗?那是洁净区建完之后分级用的,你日常监测也那么弄 ...

关键是日常监测采样量没有 明说可以减少到多少,要不就是 GB/T 16292
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-22 13:09:50 | 显示全部楼层
joshua 发表于 2022-7-20 13:14
关键是日常监测采样量没有 明说可以减少到多少,要不就是 GB/T 16292

50升的机器,每次采集12秒,10升。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-4 17:13:36 | 显示全部楼层
陈L 发表于 2022-7-17 14:10
B级粒子采样量690L,如果一个房间2个点,每个点采样循环3次,是这3次每次690L,还是3次加起来690L?

这个算出来的是单次最低采样量
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-17 06:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表