启动前准备
1.检查机器线路是否正常;检查油位是否在正常范围内;
2.水冷机组打开冷却水循环系统,测试循环系统是否正常运行;
3.从进气口加入少量干净的机油,手动盘车(皮带和直联机型);
4.上电,检查三相电源是否正常,有冷干机的要先启动冷干机;
5.不是过短时间(一周到两周)停机,不用进气阀加油也问题不大,开机时要检查排气阀是否打开了。
点动方法
1.按下启动键,运转约5秒后按下急停按钮,间隔约半分钟(对于永磁变频的点动时可在预运行时间结束后按急停),重复以上步骤不少于2次再正常启动。
2.如果启动时发现温度迅速上升且伴有异响,这是内部机油还没循环过来,必须立即按急停停机重新点动几次。
3.机器正常启动后,核对运行数据,等空压机运行正常以后才能开始正常供气。
运转中注意事项
1、空压机正常运行后,压缩车间巡检人员应定期进行全面检查,每小时不小于1次的巡回检查。
2、运转中排气温度必须在75℃-95℃之间,避免冷凝水析出将油乳化。
3、确认压力表、油位计指示正常,运转中油位必须保持在两红线中间。
4、各种保护装置是否工作正常。
5、初次启动及电动机保养后启动,必须确认压缩机运转方向。
6、非紧急情况严禁使用紧急停车。
7、严禁不同厂牌之润滑油混合使用。
必须停车检修现象
压缩机在正常运行中有下列情况之一时,应立即停车检查修理
1、安全保护装置自动动作,引起停车。
2、冷却风扇因故障不能正常运转而导致电机温度过高。
3、电动机电流表指示超限或电气设备有刺或烧焦现象。
4、安全阀动作或压力调节器失灵。
5、压缩机和电动机有异响声或发生振动。
6、压缩机油气桶严重漏油或漏气。
手动停机操作
1、按下“OFF”停止按钮,待10-15秒后控制系统动作,压缩机停止。
2、关闭需停压缩机系统。
3、打开需停的排空阀。
4、切断主电源开关。
特别注意:
空压机长时间停机再启动,千万不要直接按启动按钮,机头很容易缺油卡死,务必要以点动的方式启动!
干燥机再次开机操作
01大型冷干机和带辅助给压缩机加热的冷干机
长时间停机再次开机时需要提前预热6H-8H以上,再开机,检查排水器的排水情况和露点变化情况。
02吸附式干燥机
如再次开机会有少部分干燥机露点不稳定,应提前1-2天开机,得到充分再生,确保再生温度和冷吹温度正常。
03催化氧化除油器
开机启动需预热20min后自动运行


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 19:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表