欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 Rob_Edwin 于 2022-3-18 10:42 编辑
建筑物中的空气质量正变得越来越重要。为了达到一定的空气质量,在欧洲,市场上有大量的标准和协会建议。最重要的建议将更新在我们技术手册。DIN EN 16798-3规定了空气质量的2个重要等级:新鲜空气等级和送风等级。 类别 | 描述 | ODA 1 | 室外空气,有时可能只有灰尘(如花粉)➡ 国家 | ODA 2 | 室外空气中含有高浓度的灰尘或颗粒物/或气体污染 ➡ 城市 | ODA 3 | 室外空气含有高浓度的气体污染/或灰尘或颗粒物 ➡ 高度工业化地区、机场附近… |
类别 | 描述 | 应用案例 | SUP 1 | 送风含有非常低浓度的灰尘或微尘和/或气体污染物 | 重症监护室和护理室、制药或食品行业 | SUP 2 | 送风含有低浓度的灰尘或微尘和/或气体污染物 | 学校、幼儿园、办公楼、宾馆、饭店、游泳馆 | SUP 3 | 送风含有中等浓度的灰尘或微尘和/或气体污染物 | 存储室、服务器室、复印室 | SUP 4 | 送风含有高浓度的灰尘或微尘和/或气体污染物 | 厕所、汽车行业 | SUP 5 | 送风含有很高浓度的灰尘或微尘和/或气体污染物 | 停车库、铸造厂、金属加工车间 |
除了这些等级之外,Eurovent 还推荐了各自过滤器的最低效率。 ODA 类别 | 送风类别 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 | SUP 4 | SUP 5 | ePM 1 | ePM 1 | ePM 2,5 | ePM 10 | ePM 10 | ODA 1 | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | ODA 2 | 80% | 70% | 70% | 80% | 50% | ODA 3 | 90% | 80% | 80% | 90% | 80% |
|